Проникающая гидроизоляция бетона
Показать сообщение отдельно
Непрочитано 19.08.2019, 18:11 #1
Срезали продольную рабочую арматуру плиты ПК
MAG37
 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 385

Частный дом
При пробивке отверстия под канализацию срезали одну продольную рабочую арматурину

Чертеж во вложении. Плита ПК48.15-8Т

Монолитные участки выполнялись после возведения стен, монолит в стены скорее всего не заведен

Из нагрузок - кирпичная перегородка по середине плиты h=3000

Слева будет ванная, возможно с ванной. Справа котельная, возможно с накопительной емкостью + бойлер косвенного нагрева

Владелец очень переживает, спать из-за этой ситуации не может. Думает усиливать плиту перекрытия. Плюс некоторые прорабы-отделочники дуют в уши, что капец - плита упадет.

Убедить его не получается. Есть ли какие нормативные документы допускающие повреждение арматуры, или поверочный расчет делать надо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПоврПлита.jpg
Просмотров: 353
Размер:	50.5 Кб
ID:	216953  

Просмотров: 1851
 
Размещение рекламы