вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия
Jane_0
 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193

вопрос в следующем. получаются следующие результаты(см. рис). как видно в пережабинке между перфорацией возникает большой растягивающий момент в верхней зоне(консоль). в следствие чего - большая арматура. НО, на соседних участках - ситуация кардинально другая.
Вопрос 1 - какую арматуру в итоге ставить(с учетом, что происходит разбиение на очень маленькие элементы - 150х150мм, а так же с учетом соседних участков с меньшей арматурой?)

Вопрос 2 - если все это учесть, как грамотно объяснить другим людям(начальству), почему поставили меньше, чем показывает в программе

глупая ситуация, но не без них....надеюсь на вашу помощь)

обычно в этих пережабинках ставится каркас в теле перекрытия с 4 диаметрами 16...но по рисунку получается, что нужно больше