Нужно ли контролировать относительную разность осадок для фундаментной плиты?
Спец
 
Регистрация: 21.12.2018
Сообщений: 9

Всем доброго дня!
Проектирую 6-ти этажное здание на фундаментной плите без деформационных швов.
Осадки - меньше предельно-допустимых;
p<R;
Но на одном участке фундаментной плиты относительная разность осадок между двумя не смежными узлами составляет 0,005 вместо допустимых 0,003.
Один узел - под стеной.
Второй узел - в пролете фундаментной плиты, т.е. на участке, расположенным между стенами.
Вопросы:
1. Нужно ли контролировать относительную разность осадок для фундаментной плиты?
2. Если не нужно, как это обосновать Эксперту?