Кстати, о податливости опор. В пограмме "Инженерный калькулятор" при расчете фермы требуется задать "Податливость опор" (т/м).... Как правильно задавать? Можно ведь предположить, что абсолютно жесткая опора..... Как тогда задать?

Народ, подскажите, как правильно задать "податливость опор"? В частности, в программе "Инженерный калькулятор" при расчете ферм требуется задавать податливость с размерностью Т/М . Может, если я предварительно посчитал осадки ф-та....А то считаю абстрактную, можно сказать, идеальную ферму .... предполагаю, что опоры АБСОЛЮТНО жесткие..... Извините, конечно, за тупой вопрос, но позабыл я уже и сопромат и строительную механику дожив до пенсионного возраста....
---
Вопросы из 2 разных тем объединены. /kpblc/

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.03.2008 в 00:38.