Schöck
Показать сообщение отдельно
Непрочитано 03.07.2009, 13:24 #1
Усиление газозолосиликатных плит покрытия
ganesh
 
инженер
 
москва
Регистрация: 10.12.2007
Сообщений: 254

Здравствуйте колеги.
Имеется здание двухэтажное кирпичное.
Покрытие выполненено из зологазосиликатных плит.
Плиты размером 6060х1490х240 мм.
Армирование нижнее 13d12AII, верхнее 2d12AII.
Вес газозолосилаката 820 кг/м3.
Класс бетона по прочности на сжатие В5.
Прогиб плит достигает 1/120 пролета.
В плите имеются усадочные трещины шириной раскрытия до 1 мм!
Расчет по первой группе предельных состояний не проходит на 10%.
Возможно ли усиление таких плит или необходима их замена.
В одном крыле произведено усиление подводкой снизу плиты покрытия металлических балок (см.фото), но такой способ не подходит из-за недопустимости уменьшения высоты помещения.

Вложения
Тип файла: rar фото.rar (4.60 Мб, 134 просмотров)

Просмотров: 2663
 
Размещение рекламы