Показать сообщение отдельно
Непрочитано 20.03.2011, 17:49 #1
Рачет рамы в Scad. Нерпавильные напряжения после расчета
akhrustalev
 
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 91

Всем привет !

После расчета усилие в колонне (эл.21) стало около 6 тонн, фактически собранная руками нагрузка на колонну более 13 тонн. Разница в 2 раза. Также ошибка в напряжении элементов стыка верхнего пояса фермы (конька) В чем дело ? Подскажите чего я непонимаю или где ошибшся.

Вложения
Тип файла: zip рама.zip (987 байт, 53 просмотров)


Последний раз редактировалось akhrustalev, 20.03.2011 в 18:02.
Просмотров: 1441
 
Реверс. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов