Проникающая гидроизоляция бетона
Показать сообщение отдельно
Непрочитано 25.03.2012, 23:39 #1
Расчет жесткого узла
ASSIS
 
Киев
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 276

Прошу помощи в расчете жесткого узла. В прикрепленном файле картинка расчитываемого узла. Ниже под картинкой проверка несущей способности болтов (болты М16), затем проверка крепление фасонки к колонне. В данном узле момент в моём понимании воспринимается сечением балки. Если я ошибся - прошу поправить. Вопрос в том, что не забыл ли я что-либо, правильно ли я понимаю работу узла? Спасибо.

Я тут подумал и возник вопрос, а не ошибаюсь ли я, когда беру ексентриситет для болтов 40мм. Может необходимо брать 160мм, т.к. 160 мм это расстояние до центра тяжести группы болтов и вокруг этой точки группа болтов "хочет" вращаться.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел_1.png
Просмотров: 1305
Размер:	108.9 Кб
ID:	77109  


Последний раз редактировалось ASSIS, 26.03.2012 в 12:20.
Просмотров: 6860
 
Размещение рекламы