Какую принять величину предельного значения относительной деформации листовой стали
dima_kuzminki
 
Регистрация: 12.03.2017
Сообщений: 119

какую величину предельного значения относительной деформации листовой стали принять для сталебетонной конструкции с внешним листовым армированием для расчета по НДМ ?

В СП 266 есть в п.7.2.2.17 значение данной величины для труб = 0,025
в то же время есть прил.Д - обобщенная диаграмма работы стали. По ней величина 0,025 оказывается между началом текучести и концом текучести (если я правильно пересчитал по обобщенным параметрам этого прил-я).
значение 0,025 совпадает с предельной относит.деформацией периодической арматуры.

значение 0,025 принято из условия совместности работы проката и стержневой арматуры?
Если нет,то почему не принять пред.относит-ю деформацию по точке конца текучести ,=0,04 ?