Коллеги здравствуйте опишу ситуацию

При производстве работ по заливке плиты покрытия (эксплуатируемая кровля) строители напортачили и применили по всей видимости быстросхватываемый бетон (или гидро или на турецком цементе) и в добавок не было ухода за ним. В следствии этого образовались вот такие трещины (образовались на следующий день) (фото смотри в документе прикрепленном) системы в трещинах нет. Опалубку и стойки убрали через 1 месяц.

Плита размерами 10*12 м. Толщина 210 мм. Схема безригельный каркас.
Армирования плиты достаточно.
Прочность бетона В30 (определено испытаниями натурными).

Вопрос: На сколько опасны эти трещины для этой плиты. Плита запроектированна правильно. (Чертежи чуть позже) И что делать с ними.

У меня мнение и выводы сложились уже. Но может я заблуждаюсь и в таких ситуациях коллективное мненние очень полезно.

Спасибо ув. Коллеги