Schöck
Показать сообщение отдельно
Непрочитано 23.01.2013, 15:17 #1
нелинейный расчет - выбор закона деформирования материала
27legion
 
Хабаровск
Регистрация: 27.09.2012
Сообщений: 520

столкулся со следующей проблемой: необходимо провести нелинейный расчет подземного железобетонного резервуара для проверки отсутствия трещин при заданном армировании. Исходные данные для расчета: бетон В25, арматура АIII, резервуар монолитный с толщиной стенки 400мм, армирование диам20AIII с шагом 100мм. Нагрузки от вышележащего бетонного пола толщиной 200м, нормативная кратковременная нагрузка на пол 3,5т/м2. Резервуар обвалован со всех сторон грунтом. В расчетной схеме задано 2 нелинейных загружения: 1 - СВ резервуара + давление воды при заполненом резервуаре, 2 - СВ резервуара + давление грунта + кратковременная нагрузка на пол. Основание под резервуаром гравелистый грунт, коэффициенты постели на основание приняты 5000 т/м2 (приближенно).
Вопрос в следующем: при задании характеристик материала столкнулся с проблемой выбора закона для основного и армирующего материалов. Рассмотрел 2 варианта: 21 и 25 закон для бетона. Отличие в принятых законах деформирования если судить по справке в учете сцепления с армирующим материалов во втором случае (25 закон деформирования). Результаты расчетов соответственно разнятся. Поискал по форуму но ничего конкретного по данному вопросу не нашел, если есть знающие люди прошу подсказать какой же вариант более точно отражает реальную схему работы конструкции.
Файлы расчетов прилагаю (т.к. Лира 9,6R5 то текстовик выложить не могу).

Вложения
Тип файла: rar резервуар+N_21 (20d).rar (53.5 Кб, 159 просмотров)
Тип файла: rar резервуар+N_25 (20d).rar (53.5 Кб, 108 просмотров)

Просмотров: 7611
 
Инженерная школа
Размещение рекламы