Schöck
Показать сообщение отдельно
Непрочитано 10.11.2019, 21:57 #1
Множественные силовые трещины в кирпичной кладке, как возможно выполнить усиление?
Grayfruit
 
Инженер
 
Регистрация: 25.12.2018
Сообщений: 14

Доброго времени суток. Интересует мнение более опытных специалистов: имеются две лестничные клетки АБК пром. зданий толщиной 510 мм, изнутри силикатный кирпич с многорядной системой перевязки 120 мм/250 мм (5 рядов ложок, один тычок), вся остальная толщина стены - керамический полнотелый и пустотелый кирпич вперемешку. Армирование сеткой кладки отсутствует. Лестницы и марши сборные ж/б. Опирание площадок составляет 100 мм (по результатам вскрытий) на силикатный кирпич. Фундамент под всем зданием - монолитная ж/б плита 700 мм.
Имеется огромное множество силовых трещин (в основном в зонах концентрации напряжений, под опорами площадок, но не только) шириной раскрытия до 8 мм в силикатном кирпиче - то есть со стороны помещения, со стороны улицы (где керамический кирпич) трещин нет вообще. Как я понимаю, работает в данном случае только кладка из силикатного кирпича (120 мм), на него передается вся нагрузка от конструкций площадок и маршей, и его несущей способности недостаточно, вследствие чего и образуются многочисленные трещины. Площадки лестниц и марши также имеют смещений вследствие этого. Что можно предпринять для усиления данных стен? Возможно у кого-то был подобный опыт?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: АБК.JPG
Просмотров: 190
Размер:	454.0 Кб
ID:	219863  Нажмите на изображение для увеличения
Название: АБК1.JPG
Просмотров: 163
Размер:	529.4 Кб
ID:	219864  Нажмите на изображение для увеличения
Название: АБК2.JPG
Просмотров: 106
Размер:	97.7 Кб
ID:	219865  

Просмотров: 2119
 
Размещение рекламы