CAD БИБЛИОТЕКА
Показать сообщение отдельно
Непрочитано 02.10.2017, 13:54 #1
Как выполнить усиление ребристого перекрытия?
pgsKh
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Выполнено обследование промышленного двухэтажного здания 30-х годов постройки. Здание 12м х 45м. Стены кирпичные 510 мм. Перекрытие ребристое: балки двухпролетные (опираются на наружные и среднюю стену) пролеты балок 6,0 м, шаг балок 2,5 м, сечение балок 250х300 мм. Нижняя рабочая арматура балок 6 ф20 (ес-но арматура вся гладкая). У средней стены устроены вуты. Поперечное армирование вут ф10 шаг 300 мм, за вутами в пролете ф6 шаг 300 мм. Плита толщиной 120 мм, в нижней зоне в рабочем направлении армирована стержнями квадратного сечения 10х10 мм с шагом 100 мм. Бетон перекрытия В15.
В части здания выявлены трещины в плите и наклонные трещины (за вутами) в балках. Ранее было выполнено усиление с помощью швеллеров (см. фото). В остальной части здания не выявлено дефектов и повреждений балок и плит.
На перекрытии заказчик желает установить оборудование. По результатам поверочных расчетов определяющим является расчет балок по поперечной силе - расчетная нагрузка не более 200 кг/м2.
1. Может ли быть такое низкое поперечное армирование или скорее в балке например четырехсрезные хомуты или отгибы? Как их найти не разрушив балку (из приборов в наличии ИЗС 10-Н, но вряд ли он будет способен нащупать что-то в "глубине" балки);
2. Если заказчика устроит нагрузка 200 кг/м2, под поврежденные балки и участки плит подвести металлические конструкции усиления с опиранием на дополнительные стойки (такую себе балочную клетку) или демонтировать участок и выполнить новое перекрытие?
3. Если заказчика не устроит 200 кг/м2 возможно ли демонтировать старое перекрытие (деревянная стропильная система будет также заменятся на новые металлоконструкции, возможно с опиранием только на наружные стены) и устроить новое (например плита по профлисту)? Это эффективней, чем выполнять усиление всех балок?
4. Неприятно удивили фундаменты - при глубине заложения 1,5-1,9 м основанием является почвенно-растительный слой (чернозем). В принципе, следов неравномерных осадок здания не выявлено, но не ясно, что принимать за расчетное сопротивление основания.
Заранее спасибо всем за ответы!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20170923_110639.jpg
Просмотров: 178
Размер:	234.6 Кб
ID:	194242  

Просмотров: 3067
 
Размещение рекламы