Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой расчета осадок ленточных свайных фундаментов в части определения глубины сжимаемой толщи. Считаю по приложению 3 к СНиП 2.02.03-85. Одновременно заглядывал в книгу Бартоломея "Прогноз осадок свайных фундаментов". Хотел посчитать оба варианта но есть некоторые моменты которые мне не понятны.
Если считать по Бартоломею, то граница сжимаемой толщи располагается на глубине на которой вертикальные напряжения от фундамента не превышают структурную прочность грунта т.е. 0,01 МПа (10 кПа).
Мой фундамент: ростверк шириной 2,4 м с двухрядным расположением буронабивных свай диаметром 50 см. Нагрузка на сваю - 785 кН. Шаг свай - 1,5 м.
Получается что линейная нагрузка на фундамент - 785кН*2шт/1,5 м=1047 кН/м=10500 Н/см. Длина свай- 16,8 м.
Если по формуле 4.25 (стр.150) определять напряжения и сравнивать их со структурной прочностью, то не хватает приведенных таблиц. Т.к. если подставить значения нагрузки на ростверк и длину сваи выходит что напряжения=1,989α_n (Н/см). Т.е. коэффициент α_n должен быть равен 10 кПа/19,89кПа=0,5, а в таблицах даже при z/l=2.5 коэффициент α_n 0,9.
Идею считать по Бартоломею бросил. Решил считать как осадку обычного условного фундамента длиной 1м и определять границу сжимаемой толщи на глубине где дополнительные давления составляют 20% от природного давления. Только вот с размерами условного фундамента проблема. Как его определять? Если заглянуть в приложение 3 к СНиП 2.02.03-85 то вес массива грунта со сваями берется ограниченным по бокам плоскостями проходящими по нагружным граням свай. Правильно ли тогда учитывать угол внутреннего трения при определении параматров условного фундамента?