Показать сообщение отдельно
Непрочитано 05.11.2020, 17:29 #1
Проектирование СКС в помещениях кат. В1а
YesPeace
 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 2

Добрый день!

Проектирую скс в сооружении, где некоторые помещения имеют категорию В1А (лаборатория, склады, емкостная).
По ТЗ необходимо установить там телефоны аналоговые.
Ввиду категории взрывозащиты в этих помещениях ставлю искробезопасные взрывозащищенные телефоны ТАШ-11ExC (маркировка взрывозащиты 1Ex ib IIC T6 Gb), в телекоммуникационных шкафах в помещениях кат. В1Г стоят барьеры искрозащиты.

Чтобы удобно было монтировать/перемещать телефоны дополнительно за стеной взрывоопасных помещений, где уже категория В1Г ставлю информационные розекти RJ45 и от них прокладываю бронированный кабель до телефона.


Заказчик настаивает на том, что я должен убрать информационные розетки, ссылаясь на то что все элементы после блока искрозащиты должны быть выполнены с учетом требований к данному виду цепи.

Хотя по тому же п.7.3.69 ПУЭ "Искробезопасные цепи могут коммутироваться соединителями общего назначения."
помогите разъяснить ситуацию и, возможно, поделитесь опытом проектирования скс в подобных помещениях
Просмотров: 8165
 
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Размещение рекламы