Усиление стен каркаса 1.020-1/87
OlegVR
 
на любимой работе
 
Казань
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 115

Обычный АБК. 3 этажа по 3,3 м. Наружные стены - керамзитобетонные панели толщиной 350 мм. Часть стен 1-го этажа выполнены из кирпичной кладки толщиной 510 мм.

Такая ситуация: почти все стеновые панели имеют отклонение от вертикали наружу, т.е. попросту вываливаются на улицу, тоже самое с кирпичной кладкой первого этажа.
На фото 1-3 показаны варианты прицепки таких панелей к каркасу ( к колоннам и ригелям).
На фото 4-5 показано как кирпичная стена отходит от каркаса.

На чертеже привожу места куда, как я думаю, нужно установить элементы усиления чтобы притянуть панели к каркасу.

Помогите принять конструктивное решение усиления, есть ли у кого-нибудь аналогичные случаи, чертежи. Интресно знать, какова возможная причина такой картины отрыва панелей.

Предполагаю наложить лист 600x200x10 на шов между панелями с улицы и притянуть его к колонне через шов болтами М12 к колонне. При этом захватываются листом сразу три соседние панели (см. фасад с разрезкой на чертеже)

Как сделать это усиление по возможности скрытным - снаружи и изнутри? Но БЕЗ штрабления.

Фасад будет дополнительно утепляться снаружи, толщина утеплителя по расчету 60 мм.
Если для жесткости на вышесказанный лист наварить, к примеру, швеллер, надо чтобы он не выперал за утеплитель, и с мостиками холода как-то вопрос решить.

И ещё как кирпичную кладку к колонне притянуть? В принципе на колонне для этого закладные детали имеются (на фото видно), но не везде.

Вот такая история. Посоветуйте как поступить.