Необходимо проверить расчет плиты пола выполненный в Лира САПР 2013
Алексей11
 
г. Волгоград
Регистрация: 21.09.2009
Сообщений: 99

Исходными донными для расчета были:
Монолитный бетонный пол должен обеспечивать несение следующих полезных нагрузок:
- Мезонин с шагом опор 6*6м нагрузка на опору 30т., габарит опоры пятки – 500х500 мм
опора может стоять в любом месте.
- равномерно распределенная 10 т*м2
- погрузчик 6 т
В исходных данных коэффициент постели задан: 0,087 Н/мм3 (8534,70 т/м3).
Бетон класса B30.
Арматура класса В500С.
Размер плиты 24*24м

У конкурентов прошла плита
- В30, толщиной 200 мм - (низ 10*125*125/ верх 8*100*100 мм)
- В30, толщиной 220 мм - (низ 10*135*135/ верх 8*100*100 мм)
без поперечной арматуры

У меня при толщине 220 мм - (низ 10*125*125/ верх 6*200*200 мм)
Также необходима поперечная арматура 8*50*50 мм (поперечная арматура не допускается по условиям заказчика)

Без поперечной арматуры у меня проходит плита 250 мм - (низ 8*200*200/ верх 6*200*200 мм)

Необходимо проверить расчет плиты пола выполненный в Лира САПР 2013

Вложения
Тип файла: lir Плита 18_05_2017_2.lir (1.26 Мб, 40 просмотров)


Последний раз редактировалось Алексей11, 22.05.2017 в 09:36. Причина: Добавление файла