Что такое панель ППУ
Валериан
 
инженер-электрик
 
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,265

Согласно п.4.10 СП 6.13130.2013 питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР).
Получается, необходимо установить 2 отдельных устройства - панель ППУ и ВРУ с устройством АВР.
Почему нельзя панель ППУ и ВРУ с АВР объединить в одном устройстве, тогда бы было - панель ППУ с двумя вводами и АВР между ними.

И еще. Согласно п.4.8 СП 6.13130.2013 аварийное освещение на путях эвакуации (эвакуационное освещение) относится к системам противопожарной защиты и согласно п.4.10 СП должно запитываться от панели ППУ. Выходит, что понятие щитка аварийного освещения сейчас нет, а сеть аварийного освещения сейчас должна запитыватья от панели ППУ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы

Последний раз редактировалось Валериан, 26.08.2018 в 13:30.
Просмотров: 17529
 