Длина буровой сваи по уличный фонарь.
ILIYA
 
Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 759

Доброго вечера форумчане.
Столкнулись с проблемой:
- имеется земельный участок, сложенный с ПРС-0,2, легкий твердый суглинок 3,5м, легкий полутвердый суглинок. Расчетная глубина промерзания твердого суглинка по отчету (п 5.5.4 сп 22) у геологов 1,58м, слабопучинистый.
На эту геологию ставим фонарь уличного освещения массой 400кг. Электрик приносит нам фундамент в виде буровой сваи (без арматуры) высотой 1,2 и диаметром 0,3м на подготовке из ПГС 0,2м, в эту сваю замоноличивется закладная деталь на которую ставится в последующем фонарь.
Ничего страшного но погода отстой дожди и сыро, один из проектировщиков задал вопрос а не выпучит ли сию красоту, и сделал расчет сначала руками а потом проверили его в программе. И оба расчета показывают что без инвентарной трубы чтобы не выпучило наш фонарь надо сваю удлинить до 4м.
Вопрос: под фонарь делать фундамент 4,5м или оставить предложенный электриком и не париться, пусть гуляет столбик. Или же есть где то формулировка что для слабопучинистых грунтов не нужно выполнять расчет на пучинистость и верить электрику.