Проникающая гидроизоляция бетона
Показать сообщение отдельно
Непрочитано 17.08.2012, 19:08 #1
Трещины в монолитных стенах, л.клетках (ядрах жесткости) в монолитном здании
pusikul
 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284

Добрый день

Год постройки - 2006
6-ти этажное административное здание
Фундаменты: сваиные
Основные несущие конструкции: ж.б. каркас (колонны 6000х6000), монолитные ж.б. стены (по всему наружному периметру), стены л. к. (лестничных клеток) монолитные ж.б.
Перкрытия и покрытие: монолитные ж.б.

В результате обследования:
До фундаментов (ростверков) не добраться - они спрятаны под монолитной плитой подвала, воспринимающей нагрузки как пол подвала
Вертикальные сквозные трещины во всех местах сопряжения конструкций из разных материалов (например: бетонная стена и кирпичная перегородка, ж.б. колонна и перегородка из пеноблоков и т.д.) - их очень много по зданию
Наклонные трещины в ж.б. стенах и, главное, в стенах лестничных клеток (ядрах жесткости), трещины 1-1,5мм, но СКВОЗНЫЕ (везде сквозные) - таких трещин не много, но есть во всех л.к. (а их в здании четыре), и в некоторых местах в стенах ж.б.

Вопрос:
Какие мысли по поводу возникновения трещин?
Просмотров: 12784
 
Размещение рекламы