Задание различной теплопроводности воздушной полости по X и Y
rad9
 
Регистрация: 26.07.2018
Сообщений: 2

Добрый день !

СП 50.13330.2012 (таблица E.1) нормирует значение термического сопротивления для воздушных прослоек разной толщины. От термического сопротивления можно перейти к теплопроводности. Воздушная прослойка является одной из областей конструкции, температурное поле которой я рассчитываю с помощью одной из программ. Программа допускает задание различных коэффициентов теплопроводности по X и Y.
На мой взгляд они должны быть различными. Большое значение за счет естественной конвекции, полученное расчетом из термического сопротивления, в направлении Y (см. рис.) и маленькое значение теплопроводности в направлении X. Правда, не совсем понятно, что учитывают коэффициенты термического сопротивления в таблице E.1, а именно, учитывают ли они излучение.
Может кто-то сталкивался с аналогичной проблемой ?