Нужно ли окно на первом этаже в лестничной клетке
lopinvladimir
 
Регистрация: 18.11.2014
Сообщений: 1

Здравствуйте коллеги, подскажите пожалуйста возможно ли обосновать что окно в лестничной клетке на первом этаже не нужно.

Ситуация значит такая. Есть трех этажный жилой дом с лестничной клеткой типа Л1. в ход в лестничную клетку расположен с торца дома, окна в лестничной клетке расположены на главном фасаде. В проекте было предусмотрено стандартная ситуация расположение окон на промежуточных площадках высотой от пола площадки не более 1.7 м. Получается на первом этаже дверь, на первой и второй промежуточной площадке по одному окну.

После того как проект отдали на экспертизу пришло замечание. согласно норм СП 1.13130.2009 п.п. 4.4.7 и СП 2.13130.2009 п.п. 5.4.16
В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м2. Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа.

Эксперт сказал что безоговорочно в уровне каждого этажа должно быть окно.
Если сделать окна согласно этих норм то получается что на одной из промежуточных площадок будит два окна, что по моему мнению тупа. см. рис. http://imglink.ru/show-image.php?id=...e559beb2fd46e6
подскажите народ что можно сделать.