Проникающая гидроизоляция бетона
Показать сообщение отдельно
Непрочитано 21.11.2011, 11:22 #1
Устройство фундаментов вдоль сохраняемой части здания при реконструкции
NSW
 
Курск
Регистрация: 17.11.2011
Сообщений: 2

Делаем проект реконструкции клуба. Здание постройки 30-х годов.
В 1988г. выполнен проект реконструкции (замена деревянных перекрытий, покрытий на ж/б)
Большая часть работ по реконструкции была выполнена, однако в 90-х годах реконструкция приостановлена. В состоянии незавершенного строительства бедолага-клуб простоял до наших дней.

Состояние неважное..
Однако, зрительный зал еще крепенький … с виду!
В общем, решено сохранить зрительный зал, остальное (примыкающие 2-х -3-хэтажные части здания) снести.
К существующему залу пристраивается 2-х этажное здание (без подвала) со стальным каркасом - чертеж прилагается.
Фундаменты существующего здания — ленточные, бутобетонные. Ширина — по толщине стен. Имеются 5 шурфов — обследование в 88г.
Оцените, пожалуйста, опасность устройства проектируемых фундаментов вдоль сохраняемой части здания (на расстоянии 2м).
Если их заложить на отм. существующих фундаментов — нужны ли защитные мероприятия (шпунт)? Или достаточно поэтапного возведения фундаментов с обратной засыпкой?
К тому же глубина заложения существующих фундаментов подозрительно мала (900мм от уровня пола - данные по шурфу). А несущий грунт ( суглинок от полутвердой до тугопласт. консистенции) по данным геологов на глубине 1,2- 1,3м от уровня земли. Поэтому надо бы заглубить ф-ты еще хотя бы на 40-50 см!
А там где примыкаем к существующему подвалу — насколько опасно при разнице отметок (существующий фундамент глубже) дополнительное боковое давление на стену подвала?
И еще — существующие подвалы предполагается засыпать щебнем до проектируемого уровня подошвы ф-тов. Насколько плохо, что часть фундаментов будет на искусственном основании, остальные на естественном?
Высота сохраняемого зала — 10м ( в сценической части -15м) Стены кирпичные.
Покрыте после реконструкции по проекту 88г. - сборные ж/б плиты по ж/б балкам.

Уважаемые форумчане! Поделитесь советом и опытом! Спасибо за участие!

Вложения
Тип файла: dwg план.dwg (1.08 Мб, 929 просмотров)

Просмотров: 2628
 