Размещение ДЭС (ДГУ) на территории детского сада
Snick
 
инженер-строитель
 
г.Челябинск
Регистрация: 23.11.2009
Сообщений: 121

Прошу помощи. Создал тему здесь, т.к. это вроде и электроснабжение, и пожарная безопасность, и планировочная организация земельного участка.
Запроектирован детсад на 240 мест. Сетевая организация (ПО ЦЭС Челябэнерго) в ТУ пишет, что не может обеспечить 2 категорию, 2 категорию обеспечиваем установкой ДГУ. Приняли ДГУ "Азимут" на 120 кВт, емкость бака 450 литров, ДГУ в контейнере К-4 "Север". Расстояние от здания детсада до ДГУ - более 20 м. Расстояние до ближайшей игровой площадки детсада тоже не меньше 20 м. Площадка под ДГУ размещается в хоз. зоне, где хоз. площадка, площадка для сушки белья, площадка для мусорных контейнеров и т.д.
В гос. экспертизе заявили, что в соответствии с 123-ФЗ, Статья 66. Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территориях поселений и городских округов, ДГУ следует размещать на расстоянии 50 метров от границы территории детсада. Ранее таких проблем не возникало... Что делать?
Производитель ДГУ пишет, что контейнер с пределом огнестойкости - ЕI-30. Категория пожарной опасности ДГУ с контейнером - Б (взрывопожароопасная).
Посмотрели 116-ФЗ по опасным производственным объектам. Там написано, что объекты электросетевого хозяйства не относятся к опасным производственным объектам. Поможет это или нет - не заню.
Прошу совета, помощи. Желательно со ссылками на нормативы или законодоательство.
Заранее спасибо.