Деревянные конструкции, жёсткий диск покрытия бассейна, деформации КД от изменения влажности
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 15,545

Добрый день.

Покрытие бассейна. Пролёт 19,5 м, длина секции здания 30,5 м, шаг ферм 6 м. Всего 6 ферм.
Фермы стоят на ж.б. колоннах 400х400 мм. Высота от 0,000 до конька 18 м, от пола у бассейна до конька около 8-11 м.
Проектная влажность при работе вентиляции и бассейна до 65%, фактическая кратковременно до 100%.
Таким образом влажность воздуха в зоне покрытия может изменяться от 40-50% до 100%.

ПД, на уровне ТЭО прорабатываю жёсткий диск покрытия.
Рассматриваю КД.
Задумался о деформации КД от изменения влажности воздуха.

С 18метровыми фермами нет проблем. Можно сделать узлы допускающие сдвиг ферм вдоль их плоскости.

Однако поперёк основных несущих ферм придётся делать ветровые поперечные фермы-вертикальные связи.

Таблица 1 СП по КД
Классы условий эксплуатации / Эксплуатационная влажность древесины, % / Максимальная влажность воздуха при температуре 20 °С, %
1А / до 8 / 40
1 / 8-12 / 65
2 / до 15 / 75
3 / до 20 / 85
4 / более 20 / более 85

Из таблицы видно, что при изменении влажности воздуха с 65 до 100% влажность древесины меняется с 8-12% до более чем 20-25%.
То есть НА 10-15%. Допустим на 15%.

Цитата:
Скорость изменения влажности паркета зависит от породы. Изменение равновесной влажности паркета на 2% (с 9% до 11%) для дубового паркета произойдет за 40 суток, а для букового паркета - за 12 суток.
Средний процент расширения и сжатия, при изменении содержания влажности на 1% Ель - 0,24%.
При изменении влажности древесины на 15% продольная деформация составит 15*0,24=3,6%.
Примерно 4%.

Для одной балки, например прогона длиной 6 м это мелочь. 0,04*6=0,24 м = 240 мм. Упс уже не мелочь.
Но для прогона это ещё можно решить узлами.

А вот что делать с ветровыми фермами КД, с распорками и связями КД ?
При общей длине 30,5 м они расширятся НА 30,5*0,04=1,22 м.
Колонны просто не выдержат такой силы. Здание рассыплется.
Сделать узлы КД допускающими деформации невозможно, так как эти фермы и распорки должны воспринимать поперечный ветер. То есть распорки должны работать на сжатие и растяжение. Соответственно деформации допустить нельзя.

Альтернатива - замена части жёсткого диска с КД на КМ. Но тогда теряется вся суть использования КД в бассейне.

1) Что делать ?