Непрочитано 03.08.2019, 12:30 #1
В МКЭ Кисп узлов крепления 4-гранных ферм 1,15 (растяжение с изгибом). Допустимо ли оставлять в РПЗ красные фрагменты с отписками ?
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 15,984

Добрый день.

В МКЭ Кисп узлов крепления 4-гранных ферм 1,15 (растяжение с изгибом).
Ферма - 4 кв. профильные трубы. Один из поясов уже после раскосов, в узле крепления имеет Кисп 1,15 на растяжение с изгибом. Дальше в ферму после раскоса Кисп уже 0,7 и ниже.
По факту в том месте прикрепления фасонка с 3 болтами на срез.
Решили прорезать фасонкой трубу и раскос. Добавим также в узел ребра в другой плоскости. Вроде как сечение узла и трубы усилили.

Узел в МКЭ выглядит просто.
Пояс разрывается раскосом на 2 КЭ. У того КЭ, который в узле дела плохи. У остальных всё ок.

А что делать с расчётом в SCAD ? Оставлять красные фрагменты ?
Удалить расчёт узла прикрепления ? Но это неправильно...
Допустимо ли оставлять в РПЗ красные фрагменты с отписками про локальное усиление ребрами и т.п. ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 28.09.2019 в 09:27.
Просмотров: 890
 