Организация деформационного шва в скатной кровле сложной формы
Павликов Роман
 
Регистрация: 27.11.2007
Сообщений: 99

Добрый день. Зашел в тупик, мало опыта, нужна помощь.

Суть: Скатная кровля сложной формы разрезается деформационным швом сложной (я бы даже сказал "извращенной") формы. Картинку приложил ниже.

Как поступить?

1) Резать и стропилы и накосные ноги прям по шву, чтобы все работало независимо друг от друга? Ощущение что будет уйма мороки с этим.

2) Сделать шов в укосине. Т.к. она составного сечения (из двух 200х100 брусьев), сделать их опирание на разные блоки, таким образом независимую работу. Но тоже сомневаюсь + непонятно как опирать всё это дело.

Ко всему прочему одна из укосин вонзилась аккурат в дымоход.

Посоветуйте умной мыслью и направьте на верный путь. Может кто сталкивался с примерно похожими ситуациями. Заранее спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Help.jpg
Просмотров: 339
Размер:	222.9 Кб
ID:	106022  

Просмотров: 4770
 
Непрочитано 20.06.2013, 23:04
#2
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от Павликов Роман Посмотреть сообщение
Добрый день. Зашел в тупик, мало опыта, нужна помощь.

Суть: Скатная кровля сложной формы разрезается деформационным швом сложной (я бы даже сказал "извращенной") формы. Картинку приложил ниже.

Как поступить?

1) Резать и стропилы и накосные ноги прям по шву, чтобы все работало независимо друг от друга? Ощущение что будет уйма мороки с этим.

2) Сделать шов в укосине. Т.к. она составного сечения (из двух 200х100 брусьев), сделать их опирание на разные блоки, таким образом независимую работу. Но тоже сомневаюсь + непонятно как опирать всё это дело.

Ко всему прочему одна из укосин вонзилась аккурат в дымоход.

Посоветуйте умной мыслью и направьте на верный путь. Может кто сталкивался с примерно похожими ситуациями. Заранее спасибо.
Это всё привет от архитекторов!
Нужно заново делить на деформационные швы или переделывать крышу полностью.
А вы уверены, что шов деформационный? Может температурный?
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2013, 08:20
#3
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 782


Если 1. То например подстропильной рамой с двух сторон вопрос частично можно закрыть.
рисунок шва - без комментариев.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2013, 09:47
#4
Павликов Роман


 
Регистрация: 27.11.2007
Сообщений: 99


Паша П.М. Заново делить на деформационные швы нет никакой возможности, проект ж/б каркаса делала другая компания, поэтому исходников нет, да и времени тоже. Шов деформационный. Да и какая разница, температурный же тоже режет кровлю, он вроде фундаменты не затрагивает. Как делать крышу под такой шов я, если честно, даже и не знаю)

Dusty Насколько я понимаю вы про то, что бы прям по шву выполнить подстропильную раму с двух сторон от шва с независимым опиранием на неё стропил и укосин? Хотя конечно по другому вряд ли как то решить это можно..
Павликов Роман вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2013, 11:24
#5
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 782


Угу. Других идей пока нет. как организовать шов вдоль стропил (ось Ш) не знаю... Ну разве что две стропилы рядом.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2013, 22:24
#6
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
Это всё привет от архитекторов!
Нужно заново делить на деформационные швы или переделывать крышу полностью.
Полностью согласен...

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2013, 16:39
#7
Павликов Роман


 
Регистрация: 27.11.2007
Сообщений: 99


Dusty, в принципе поступил как вы и посоветовали, две подстропильные рамы опираются на разные блоки. В раздумьях сейчас - требуется ли раскрепить из плоскости эту раму или опирание стропильных ног выполняет эту функцию?

p.s. на схеме между колоннами шов, а по краю как подстропильная рама.

p.s. Накосная стропила врезается в дымовую трубу. что делать? Возможно ли как то увести эту трубу в сторону? Т.е. на чердаке (монолитное перекрыте) дыра, по перекрытию прям кирпичную трубу делают, можно ли как нить в сторону увести чтобы в стропилу не врезаться? Т.к. резать накосину еще гемора куча..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.JPG
Просмотров: 212
Размер:	124.0 Кб
ID:	106421  
Павликов Роман вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2013, 09:09
#8
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 782


Из плоскости стропила держать будут (там связи ветровые еще будут)
На трубе сделать выступ 120 с отметки примерно -2,0 от места опирания. стропилу придется резать. Либо трубу переносить, что не айс. Я бы если выбрал что проще. Кто трубы закладывал в проект - Вентиляционщики? С ними нужно переговорить - что будет если трубу изогнуть. Если упруться - резать стропилу
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2013, 12:17
#9
Павликов Роман


 
Регистрация: 27.11.2007
Сообщений: 99


Жесть, накосная нога будет разрезана на 3 части)) С другой стороны я переживал, что если опирать на трубу (я правда думал присобачить бруски к трубе, а уже потом на них накосину положить, но ваш метод понадежнее), то будет локальная нагрузка на перекрытие, но т.к. накосина разрезана, то и усилия будут не столь большими, так что я думаю можно.

до вентиляционщиков достучаться будет проблематично, т.к. проект разрабатывала другая фирма, это было довольно давно и контактов с ними у меня нет.

Спасибо за совет!
Павликов Роман вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Организация деформационного шва в скатной кровле сложной формы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устройство растяжек на скатной кровле для вент.труб, расположенных во фронтоне lasepa Конструкции зданий и сооружений 1 11.04.2013 12:37
[нужен совет] цилиндрическая проекция/развертка тела сложной формы freeznah Другие CAD системы 2 26.01.2012 14:00
как создать в archicad балку сложной формы (серия 1.462-1)? Ksenia ArchiCAD 6 26.04.2011 11:26
Деформационный шов в скатной кровле Undewar Конструкции зданий и сооружений 4 20.05.2010 04:31