Является ли такой коридор не тупиковым?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Является ли такой коридор не тупиковым?

Является ли такой коридор не тупиковым?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.06.2013, 16:27 #1
Является ли такой коридор не тупиковым?
ale1776
 
Руководитель группы архитекторов
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 421

Доброе время суток, коллеги!
Есть интересная задача и нужна ваша помощь.
Дано:
Многоквартирный 25-и этажный жилой дом (Ф.1.3, I степень огнестойк, C0), в нем межквартирный коридор. Расстояние от наиболее удаленной квартиры до выхода в тамбур лестницы Н1 составляет 36 м. Коридор кольцевой конфигурации и разделен на две части противопожарными перегородка 1-го типа, из каждой части свое думоудаление.
Вопрос:
Допустимо ли считать коридор НЕ тупиковым и принимать расстояние по пути эвакуации как между эвакуационными выходами, при условии что из дальних квартир всегда есть возможность кроме основного эвакуационного пути использовать второй путь ?

Последний раз редактировалось ale1776, 21.06.2013 в 18:55.
Просмотров: 3486
 
Непрочитано 21.06.2013, 16:30
1 | #2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Я считаю, что это все равно тупиковый коридор.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2013, 18:59
#3
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Я считаю, что это все равно тупиковый коридор.
Спасибо. Совещался с понимающими в вопросе людьми, пришли к схожим выводам. Или два выхода, или коридор тупиковый и меньше, или Спец.ТУ. Будем исправлять.
ale1776 вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2013, 22:45
#4
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Арифметика довольно простая "между эвако выходами", а значит их больше одного, пути эвакуации не в счет.
kechua вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Является ли такой коридор не тупиковым?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Г-образный коридор и дымоудаление Route Прочее. Архитектура и строительство 19 22.10.2018 04:31
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 45 10.12.2015 11:09
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. T-Yoke Разное 5114 05.01.2015 15:55
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48