Преднапряжение раскосов для мачт на оттяжках
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Преднапряжение раскосов для мачт на оттяжках

Преднапряжение раскосов для мачт на оттяжках

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.08.2013, 00:15 #1
Преднапряжение раскосов для мачт на оттяжках
ksv_2011
 
Регистрация: 03.12.2011
Сообщений: 25

Доброго времени суток.
Такие мачты возводились давным-давно, к ожалению проекта металлоконструкций нет и нигде не могу найти. Размер грани 2.4 м, высота секций 9 м. В моем случаи мачта высотой 65 м.
Разкосы выполнены из прутка (30 мм), длина разкоса около 3 м, в точке пересечения не закрепляються. Насколько я понял они выполнены с преднапряжением: так как сжымающие усилия намного больше несущей способности. Думаю они должны работать только на растяжение. Может быть кто-то сталкивался с такими мачтами или есть по ним документация. Меня интересует действительно ли они с преднапряжением и величина преднапряжения?
Заранее благодарен.

Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (255.1 Кб, 729 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (355.0 Кб, 685 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (151.3 Кб, 672 просмотров)

Просмотров: 11374
 
Непрочитано 20.08.2013, 00:50
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ksv_2011 Посмотреть сообщение
Разкосы
Цитата:
Сообщение от ksv_2011 Посмотреть сообщение
сжымающие
ААААА!


Цитата:
Сообщение от ksv_2011 Посмотреть сообщение
сжымающие усилия намного больше несущей способности
Как измеряли, если не секрет?
 
 
Непрочитано 20.08.2013, 01:04
#3
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 808


В дополнение к #2
Цитата:
Сообщение от ksv_2011 Посмотреть сообщение
мачт на оттяжках
это башня, оттяжек здесь нет


Цитата:
Сообщение от ksv_2011 Посмотреть сообщение
Разкосы выполнены из прутка (30 мм), длина разкоса около 3 м, в точке пересечения не закрепляються. Насколько я понял они выполнены с преднапряжением: так как сжымающие усилия намного больше несущей способности.
преднапряжением здесь не пахнет


Цитата:
Сообщение от ksv_2011 Посмотреть сообщение
Думаю они должны работать только на растяжение
верная мысль

Цитата:
Может быть кто-то сталкивался с такими мачтами или есть по ним документация
наверняка на форуме обсуждался расчет подобной башни
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2013, 12:24
#4
ksv_2011


 
Регистрация: 03.12.2011
Сообщений: 25


1. Если на фотографиях не видно оттяжек, это не значит что это не мачта... можно было и догадаться.... так как у башен (в 90%) размер грани с высотой уменьшиваеться....
2. Конечно в разкосах есть и сжимаюшие усилия!
3. Преднапряжение не меряли, так как не уверен в этом..(поэтому и создал данную тему)... но не верю что такой разкос при его расчетной длине (около 3 м) выдержет усилие -50 кН.

Как и в разкосах так и в распорках и поясах есть + и - усилие.
ksv_2011 вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2013, 12:37
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ksv_2011 Посмотреть сообщение
Если на фотографиях не видно оттяжек, это не значит что это не мачта
Мне по фото тоже очень казалось, что это всё-таки башни.

Цитата:
Сообщение от ksv_2011 Посмотреть сообщение
можно было и догадаться
Можно было и приложить фото "в полный рост"

Цитата:
Сообщение от ksv_2011 Посмотреть сообщение
Конечно в разкосах есть и сжимаюшие усилия
В таких - потеря устойчивости и выключение из работы

Offtop:
Цитата:
Сообщение от ksv_2011 Посмотреть сообщение
уменьшиваеться
Цитата:
Сообщение от ksv_2011 Посмотреть сообщение
разкос
да ты што, издеваешься?!
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2013, 13:06
#6
ksv_2011


 
Регистрация: 03.12.2011
Сообщений: 25


Тогда еще вопрос.
Ладно когда я выключил из расчета к примеру 5 элементов. А если это 20-30%? Тогда я не понимаю смысла.... Обьясните мне пожалуйста...
ksv_2011 вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2013, 13:25
#7
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Раскосы не преднапряжены. Судя по их диаметру они приняты просто как растянутые с гибкостью 400. Тоесть принято, что на сжатие они не работают. И из расчета надо выключить 50% раскосов
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2013, 13:38
#8
ksv_2011


 
Регистрация: 03.12.2011
Сообщений: 25


понятно. спасибо за помощь.
ksv_2011 вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2013, 14:00
1 | #9
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от ksv_2011 Посмотреть сообщение
Как и в разкосах так и в распорках
Offtop: не распорка, а разпорка
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2013, 14:25
#10
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
не распорка, а разпорка
Грех смеяться над чужим горем...
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 11:52
#11
Serega_Li


 
Регистрация: 10.01.2011
Україна, Полтава
Сообщений: 125


Особенности крестовой решетки - это работа только на растяжение т.е при сжатии раскос выключается из работы, соответсвенно растянутый раскос будет воспринимать большее усилие. Если выполнять расчет такой башни в програмном комплексе, то моделировать раскосы крестовой решетки нужно элементами которые будут выключаться из работы при сжатии. Также, если в раскосах будут только растягивающие усилия, то из условия равновесия узла в распорках должны быть только сжимающие.
В общем на основании выполненных нескольких расчетов по разным вариантам я пришел к выводу, что самый оптимальный это когда для секции усилие в раскосе берется как сумма абсолютных значений растяжения и сжатия со знаком "+", аналогично для распорки со знаком "-". Значения с небольшой погрешностью совпадают, если моделировать раскосы односторонними связями, выключающимися из работы при сжатиии (расчеты делал в СКАДе).
Serega_Li вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 12:36
#12
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Serega_Li Посмотреть сообщение
Особенности крестовой решетки - это работа только на растяжение т.е при сжатии раскос выключается из работы,...
не обязательно. нужно не забывать добавлять "если так было задумано изначально"
 
 
Непрочитано 21.08.2013, 14:24
#13
Serega_Li


 
Регистрация: 10.01.2011
Україна, Полтава
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
не обязательно. нужно не забывать добавлять "если так было задумано изначально"
Где-то в интернете попадалась статья, что раскосы крестовой решетки все таки могут воспринимать усилие сжатия близкое к эйлеровому, и только потом выключаются из работы, иначе бы такие раскосы теряли устойчивость от сжимающих усилий. В любом случае на устойчивость при сжатии эти раскосы проверять не нужно! А вот если условно принять, что сжатый раскос выключился из работы и вся нагрузка воспринимается только растянутым, будет небольшой запас.
Serega_Li вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 14:27
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Serega_Li Посмотреть сообщение
только потом выключаются из работы, иначе бы такие раскосы теряли устойчивость от сжимающих усилий
Дык они и выключаются от потери устойчивости.
 
 
Непрочитано 21.08.2013, 15:14
#15
Serega_Li


 
Регистрация: 10.01.2011
Україна, Полтава
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Дык они и выключаются от потери устойчивости.
Хочу спросить ksv_2011, при проверке раскосов на устойчивость от сжимающих усилий, расчетные напряжения превышали граничные?

Если да, то потеря устойчивости при сжатии по первой группе граничных состояний означает превышение расчетного сопротивления текучести стали, из этого следует, что раскосы как минимум должны быть погнутыми, чего не видно на фотографиях. Поэтому раскосы должны выключаться из работы раньше достижения граничных усилий.
Serega_Li вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 15:49
#16
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Serega_Li Посмотреть сообщение
Где-то в интернете попадалась статья, что раскосы крестовой решетки все таки могут воспринимать усилие сжатия близкое к эйлеровому...
Я имел в виду тот случай, когда раскосы запроектированы так, что эйлерова сила больше несушей способности раскоса на сжатие.
 
 
Непрочитано 21.08.2013, 16:40
#17
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 426
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


С одной стороны, если бы раскосы были выполнены с преднапряжением, то в каждом из них должен быть талреп. Хотя, может быть есть какие-то другие методы преднапряжения для данного случая.
Усилие в раскосе можно, скорее всего, определить каким-нибудь динамическим способом. Например, ударяя по раскосу и замеряя его свободные колебания.
Преднапряженный раскос может работать на сжатие.
Smarts23 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 17:03
1 | #18
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
Преднапряженный раскос может работать на сжатие.
Супер. Вообще то раскосы для того и преднапрягают, чтоб сжатия в них не возникало.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 17:08
#19
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 426
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Супер. Вообще то раскосы для того и преднапрягают, чтоб сжатия в них не возникало.
А что случится, если сжатие возникнет в раскосе без преднапряжения?
Я имел ввиду, что предварительно натянутый раскос начинает брать на себя часть внешней нагрузки, работая на сжатие.
Smarts23 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 17:20
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Если раскос растянут - значит он работает на растяжение. Если его сжать на силу, которая выше его натяжения - он станет сжатым. Но зачем проектировать такой раскос?


Цитата:
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
А что случится, если сжатие возникнет в раскосе без преднапряжения?
Потеряют устойчивость, очевидно?) Особенно вот такие жутко гибкие раскосы.

Цитата:
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
С одной стороны, если бы раскосы были выполнены с преднапряжением, то в каждом из них должен быть талреп. Хотя, может быть есть какие-то другие методы преднапряжения для данного случая.
Возникает мысль о предварительном нагреве, но быстро покидает голову...

Цитата:
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
Усилие в раскосе можно, скорее всего, определить каким-нибудь динамическим способом. Например, ударяя по раскосу и замеряя его свободные колебания
Сидишь на башне с молоточком и микрометром и ждешь расчетную ситуацию с порывистым ветром?))


Цитата:
Сообщение от Serega_Li Посмотреть сообщение
Если да, то потеря устойчивости при сжатии по первой группе граничных состояний означает превышение расчетного сопротивления текучести стали, из этого следует, что раскосы как минимум должны быть погнутыми, чего не видно на фотографиях
А разве потерявший устойчивость элемент обязательно должен получать пластические деформации?
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Преднапряжение раскосов для мачт на оттяжках