Можно ли при помощи дополнительного ригеля уменьшить сечение алюминиевого профиля на двухскатной кровли?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли при помощи дополнительного ригеля уменьшить сечение алюминиевого профиля на двухскатной кровли?

Можно ли при помощи дополнительного ригеля уменьшить сечение алюминиевого профиля на двухскатной кровли?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.09.2013, 14:10 #1
Можно ли при помощи дополнительного ригеля уменьшить сечение алюминиевого профиля на двухскатной кровли?
Артем_rus
 
Конструктор
 
Омск
Регистрация: 02.09.2013
Сообщений: 9

Можно ли при помощи дополнительного ригеля уменьшить сечение алюминиевого профиля на двухскатной кровли? Какие есть методики расчета для алюминиевых профилей по расчеты наклонных стоек(Желательно профили системы СИАЛ)?

Изображения
Тип файла: jpg теплица (1).jpg (257.2 Кб, 370 просмотров)

Просмотров: 4346
 
Непрочитано 02.09.2013, 14:15
#2
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


Где вы хотите дополнительный ригель ставить?
Цитата:
Сообщение от Артем_rus Посмотреть сообщение
сечение алюминиевого профиля
Ригеля или стойки?
yorik_1984 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 14:18
#3
Артем_rus

Конструктор
 
Регистрация: 02.09.2013
Омск
Сообщений: 9


Посередине стойки, как показано на картинке.
Артем_rus вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 14:21
#4
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


Вы этот профиль называете ригелем? Хотите уменьшить его сечение установкой параллельно такого же профиля?
yorik_1984 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 14:24
#5
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Артем_rus Посмотреть сообщение
Посередине стойки, как показано на картинке.
Ниче не понятно,вы хотите затяжку строп.конструкции подпереть стойкой из алюминия?
Или что вы хотите вообще не понятно пока...
Выпускник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 14:27
#6
Артем_rus

Конструктор
 
Регистрация: 02.09.2013
Омск
Сообщений: 9


Если была бы это стропильная система из дерева, называлась бы "Затяжка". Тут система КП50, крепиться он будет как ригель. Целесообразно ли будет ставить в этом месте ригель, чтоб уменьшить сечение основной стойки?
Артем_rus вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 14:30
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Артем_rus Посмотреть сообщение
Целесообразно ли будет ставить в этом месте ригель, чтоб уменьшить сечение основной стойки?
Итак. Сейчас есть решение с двумя стропилинами БЕЗ затяжки, Вы хотите затяжку добавить. Так? Да, затяжка уменьшит момент в стропилинах. Это скорее всего повлияет на сечение. Дальше - только расчетами можно разговаривать.
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 14:32
#8
Артем_rus

Конструктор
 
Регистрация: 02.09.2013
Омск
Сообщений: 9


Нужен только расчет.
Артем_rus вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 14:34
#9
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Артем_rus Посмотреть сообщение
Нужен только расчет.
Вы хотите что б вам выполнили расчёт?
Выпускник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 14:38
#10
Артем_rus

Конструктор
 
Регистрация: 02.09.2013
Омск
Сообщений: 9


нет. хотелось бы узнать методику расчета для алюминия. И есть ли смыл в затяжке, на сколько уменьшиться момент инерции?

Последний раз редактировалось Артем_rus, 02.09.2013 в 14:43.
Артем_rus вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 14:59
#11
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


Какие ветровые и снеговые нагрузки? где расположена эта теплица? Какая высота над землей? Как крепится к фундаменту и что он собой представляет?
yorik_1984 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 16:04
#12
Артем_rus

Конструктор
 
Регистрация: 02.09.2013
Омск
Сообщений: 9


Расположена в Омске. Снег 180кг/м2, ветер 32кг/м2. Высота 5м. Учитывается вес стеклопакета 24мм (20кг)+собственный вес (надо считать). К фундаменту крепиться жестко при помощи монтажных пластин и закладной.
Изображения
Тип файла: jpg сиал.jpg (83.2 Кб, 345 просмотров)
Артем_rus вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 16:12
#13
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


В СКАДЕ будет проще посчитать, чем вручную. Без перемычки. Будете знать необходимый профиль для этого. Потом с перемычкой.
yorik_1984 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 18:01
#14
Артем_rus

Конструктор
 
Регистрация: 02.09.2013
Омск
Сообщений: 9


Есть от СИАЛ несколько официальных расчетов наклонных и вертикальных стоек, но нужно именно с доп. ригелем чтоб понять на сколько уменьшится момент инерции основной стойки и расписать это, чтоб предоставить технадзору.
Артем_rus вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 18:03
#15
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


ПОсчитайте стойки как трехопорную балку.
yorik_1984 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 11:34
#16
K.B.I.

Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
 
Регистрация: 16.01.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 276


Артём, не блудите....прикрепить затяжку качественно Вы не сможете, так что бы она работала (профиль тонкостенный). Надо делать закладную, в ней резьбу и т.п. Системного решения у СИАЛА нет. Выбирайте стойку по расчёту....или возьмите профиль и техн. решения SCHUCO и будет Вам счастье. Да заодно закажите у SCHUCO расчёт узла крепления затяжки....тысяч за двадцать евро и сроком выполнения 2-3 мес.
Удачи.
__________________
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 12:03
#17
Артем_rus

Конструктор
 
Регистрация: 02.09.2013
Омск
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от K.B.I. Посмотреть сообщение
Артём, не блудите....прикрепить затяжку качественно Вы не сможете, так что бы она работала (профиль тонкостенный). Надо делать закладную, в ней резьбу и т.п. Системного решения у СИАЛА нет. Выбирайте стойку по расчёту....или возьмите профиль и техн. решения SCHUCO и будет Вам счастье. Да заодно закажите у SCHUCO расчёт узла крепления затяжки....тысяч за двадцать евро и сроком выполнения 2-3 мес.
Удачи.
Спасибо
Артем_rus вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 12:11
#18
K.B.I.

Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
 
Регистрация: 16.01.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 276


Да не за что! Всегда обращайтесь. И не забывайте о том, что узлы приведённые в каталогах прошли испытания, а Ваши разработки нет. Обосновать расчётом не стандартные узлы сложно, а испытывать дорого. Так что ответственность Вы берёте на себя и всё ради экономии денег заказчика. А Вам это надо?
__________________
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 12:51
#19
Артем_rus

Конструктор
 
Регистрация: 02.09.2013
Омск
Сообщений: 9


Да, мы отошли от этого варианта и рассчитали как в каталоге. Очень плохо что нет такого узла в ал. можно было неплохо сэкономить на металле.
Артем_rus вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 13:08
#20
K.B.I.

Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
 
Регистрация: 16.01.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 276


У SCHUCO есть ...система FW50ARC
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Узел FW50ARC для форума.dwg (128.9 Кб, 1464 просмотров)
__________________
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли при помощи дополнительного ригеля уменьшить сечение алюминиевого профиля на двухскатной кровли?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19