Как подвесить плиту лоджии в воздухе
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как подвесить плиту лоджии в воздухе

Как подвесить плиту лоджии в воздухе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.09.2013, 12:56 #1
Как подвесить плиту лоджии в воздухе
atp-services
 
Регистрация: 08.09.2013
Сообщений: 7

День добрый. Проектируем концертный зал. плита лоджии для зрителей имеет размер 5800 мм на 19000 мм, заказчик упирается и не желает ставить под плитой колонны аргументируя тем, что колонны будут закрывать обзор зрителям. С одной стороны плита опирается на монолитную стену и колонны а с другой ее стороны получается что не на что не опирается. Вопрос как можно ее удержать что бы не сложилась? какие элементы можно использовать для этого??

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (115.2 Кб, 159 просмотров)

Просмотров: 3061
 
Непрочитано 09.09.2013, 12:58
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Если нельзя опереть вниз, почему бы не подвесить наверх? Или не соорудить ферму между перпендикулярными стенами? Или может быть подкосы и всё такое?
И вообще, што за чушь прикреплена - дайте нормальный неурезанный план и лучше разрез еще, а еще, явно у Вас есть 3D-моделька, дайте скриншотов из неё
 
 
Непрочитано 09.09.2013, 13:33
#3
bahil


 
Сообщений: n/a


На воздушных шариках
 
 
Непрочитано 09.09.2013, 13:47
#4
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Можно сделать консольную плиту.
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2013, 13:50 Как подвесить плиту лоджии в воздухе Ответить в теме
#5
atp-services


 
Регистрация: 08.09.2013
Сообщений: 7


Вот разрез и план. Убрал все что глаза будет мозолить оставил только основное колонны перекрытия стены из монолита.

Можно сделать консольную плиту.
__________________
Удачи,
Л.И.С.
Есть пример консольной плиты??
Вложения
Тип файла: pdf 17.pdf (154.3 Кб, 146 просмотров)
Тип файла: pdf 18.pdf (16.0 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: pdf 19.pdf (4.8 Кб, 101 просмотров)

Последний раз редактировалось atp-services, 09.09.2013 в 14:00. Причина: Добавляю еще один файлик
atp-services вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2013, 14:06
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


О, уже оказывается, что плита уже не на одну сторону оперта, а практически на две. Дык можно ли прицепиться к стропильным конструкциям?
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2013, 14:33
#7
atp-services


 
Регистрация: 08.09.2013
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
О, уже оказывается, что плита уже не на одну сторону оперта, а практически на две. Дык можно ли прицепиться к стропильным конструкциям?
Из рисунка видно, что плита опирается на одну стену по концам закругляется имеет форму "П" весь вопрос именно в ногах этой "П" именно в закругленных частях. плита нависает над проемом на 5800 а ее длинна 19200.
К стропильным конструкциям привязаться думаю можно. так как все на стадии проектирования.
atp-services вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2013, 14:43
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от atp-services Посмотреть сообщение
Из рисунка видно, что плита опирается на одну стену по концам закругляется имеет форму "П" весь вопрос именно в ногах этой "П" именно в закругленных частях. плита нависает над проемом на 5800 а ее длинна 19200.
Ну ноги же опираются на "полку буквы Пэ"...
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2013, 14:51 Погляди внимательно
#9
atp-services


 
Регистрация: 08.09.2013
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ну ноги же опираются на "полку буквы Пэ"...
Либо я чего не понял либо Вы недопоняли прикрепляю еще один файлик.

с низу в пролете нет колонн. получается что плита опирается только с одной стороны на несущую стенку. с другой стороны не на что не опирается и пролет достаточно большой.
Вложения
Тип файла: pdf 20.pdf (4.8 Кб, 87 просмотров)
atp-services вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2013, 14:56
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от atp-services Посмотреть сообщение
Либо я чего не понял либо Вы недопоняли
Я-то все допонял. Но Вам советую нарисовать в 3D зал. Это ж концертный зал - неужели не интерьеры основную роль играют?) Там увидеть проще, к чему прицепиться - может быть какие-нибудь подкосы/контрфорсы/ребра
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2013, 15:04 Подкосы и фермы
#11
atp-services


 
Регистрация: 08.09.2013
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Если нельзя опереть вниз, почему бы не подвесить наверх? Или не соорудить ферму между перпендикулярными стенами? Или может быть подкосы и всё такое?
И вообще, што за чушь прикреплена - дайте нормальный неурезанный план и лучше разрез еще, а еще, явно у Вас есть 3D-моделька, дайте скриншотов из неё
ВОЗНИКЛА ТАКАЯ идея. Есть колонны со сплошным прямоугольным или квадратным поперечным сечением. Т так вот если на такую колонну сделать монолитный прогон во всю длину и ширину балкона, как думаете имеет смысл? или не заморачиваться и вешать к стропильной системе?
atp-services вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2013, 15:10
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Вы архитектор или конструктор?
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2013, 15:13
#13
atp-services


 
Регистрация: 08.09.2013
Сообщений: 7


архитектор! конструктор сейчас не доступен а делать надо, я бы заложил все элементы он бы потом армировал уже готовое и не тратили бы время добавлял бы фермы и тп.
atp-services вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2013, 15:21
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от atp-services Посмотреть сообщение
архитектор!
Такие моменты архитектор и конструктор должны решать за одним столом.
Конструктор должен объяснять следующие вещи:
- Собственные возможности (вон ЛИС например или кто-нибудь опытный консоль без проблем сконструирует, а конструктор со стажем в пару месяцев не сможет)
- Как тот или иной архитектурный изыск отразится на стоимости возведения.
- Возможностями подрядчика (если известен)

Архитектор в ответ должен оперировать:
- Архитектурными решениями (красиво или нет)
- Планировочными и другими функциональными решениями
- Расчетом звука и зрительным расчетом (ведь Вы про них не думаете забывать в концертном-то зале??)
- Технологическими нуждами (где повесить колонки, где занавес и т.д.)
 
 
Непрочитано 09.09.2013, 15:35
#15
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Примеры есть.
В приведенном примере шаг колонн 15х12м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 121
Размер:	9.9 Кб
ID:	111628  
 
 
Непрочитано 09.09.2013, 17:26
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ЛИС, у автора с другой стороны не будет плиты. То есть именно консоль, а не неразрезная плита - она должна будет полностью всю эту площадь в виде одностороннего момента передавать на стену.
 
 
Непрочитано 09.09.2013, 17:36
#17
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ЛИС, у автора с другой стороны не будет плиты. То есть именно консоль, а не неразрезная плита - она должна будет полностью всю эту площадь в виде одностороннего момента передавать на стену.
Да - увидел приложения.
Подвесить самое оно тогда (дешевле).
Либо использовать постнапряжение арматуры с более развитыми пилонами(дороже, но эстетичней).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 75
Размер:	8.6 Кб
ID:	111657  
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как подвесить плиту лоджии в воздухе



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильно ли выполнен узел примыкания пустотной плиты лоджии к утепленной двуслойной стене , или нужно было было завести пустотную плиту к стене. Kossma Архитектура 32 07.05.2013 18:48
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22