Как привязать существующую железобетонную колону 400х400 к существующей кирпичной стене?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как привязать существующую железобетонную колону 400х400 к существующей кирпичной стене?

Как привязать существующую железобетонную колону 400х400 к существующей кирпичной стене?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.09.2013, 18:20 #1
Как привязать существующую железобетонную колону 400х400 к существующей кирпичной стене?
daryabarbon
 
инженер пто
 
Бровары
Регистрация: 10.10.2012
Сообщений: 30

Добрый день? Помогите решить трудную головоломку
В построенном здании плохо устроена привязка кирпичных стен толщиной 250мм и железобетонных колон 400х400.

Кто может знает какие то решения этой проблемы??

Вложения
Тип файла: pdf Чертеж1.pdf (2.5 Кб, 308 просмотров)


Последний раз редактировалось daryabarbon, 10.09.2013 в 18:30.
Просмотров: 6041
 
Непрочитано 10.09.2013, 22:33
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


чего плохо-то? И в чем проблема? Привязка заподлицо, чего не так? Или Вы о какой-то другой привязке? Может стена к колонне не привязана? И вообще - у кирпича размеры другие совсем)
 
 
Непрочитано 10.09.2013, 22:46
#3
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


имеется ввиду нет связи каркаса со стеновым ограждением?
Бихич вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2013, 23:15
#4
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


можно стену доложить до толщины 400мм от колонны по длине на 250(кирпич), новую кладку связать со старой, забивая арм. в швы. потом выполнить хомуты по колонне:шпильки пропускаем вдоль граней колонн, к которым примыкает стена,ими стягиваем уголки которые шире колонны( завести на кладку на 150-200мм, перед затяжкой зазоры забить ц.п.р-ром). для пущего эффекта фиксации стены по всей высоте эти уголки связать еще уголками по высоте вприжим к кладке.
может объяснил неясно - нарисовать картинку сейчас не могу)
4245 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 05:56
#5
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Вопрос прикольный в шапке - то есть вы хотите привязать какую то хилую колонну 400х400 к несущей кирпичной кладке в 250 мм? Ну что бы типа колонна не упала?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 07:46
#6
HomeArtCat


 
Регистрация: 13.08.2013
Сообщений: 13


Вопрос прикольный
HomeArtCat вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 10:43
#7
daryabarbon

инженер пто
 
Регистрация: 10.10.2012
Бровары
Сообщений: 30
Отправить сообщение для daryabarbon с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Вопрос прикольный в шапке - то есть вы хотите привязать какую то хилую колонну 400х400 к несущей кирпичной кладке в 250 мм? Ну что бы типа колонна не упала?
ситуация сложилась такая: стена сама по себе колона сама по себе. Потому нужно как то их связать, что бы стена стояла .
daryabarbon вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 10:46
1 | #8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


а какой высоты стена и какие на неё действуют нагрузки? И что над стеной - плита монолитная, завязанная с колоннами или просто пустотки? А если просто пустотки - на кой хрен там колонна?

Просто в монолитных зданиях обычно каркас - колонны и перекрытия, а кирпич между колоннами - просто заполнение. С чего бы ему падать?
 
 
Непрочитано 11.09.2013, 10:51
#9
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Закладные есть на коллоне?
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 10:55
#10
daryabarbon

инженер пто
 
Регистрация: 10.10.2012
Бровары
Сообщений: 30
Отправить сообщение для daryabarbon с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а какой высоты стена и какие на неё действуют нагрузки? И что над стеной - плита монолитная, завязанная с колоннами или просто пустотки? А если просто пустотки - на кой хрен там колонна?

Просто в монолитных зданиях обычно каркас - колонны и перекрытия, а кирпич между колоннами - просто заполнение. С чего бы ему падать?
в данной ситуации монолитный каркас, колоны и перекрытие, между колонами кирпичные стены, внешние стены тоже из кирпича. Высота стены 3,3м, толщина плиты 200мм. На стену действует нагрузка от монолитной плиты перекрытия
daryabarbon вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 10:56
1 | #11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от daryabarbon Посмотреть сообщение
На стену действует нагрузка от монолитной плиты перекрытия
Да ну? Кирпич в таком случае - заполнение, ничего на него не действует. Только ветер и люди, которые бегают внутри и бьются о стены дома.
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 10:57
#12
daryabarbon

инженер пто
 
Регистрация: 10.10.2012
Бровары
Сообщений: 30
Отправить сообщение для daryabarbon с помощью Skype™


Закладные есть
daryabarbon вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 13:16
#13
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от daryabarbon Посмотреть сообщение
Закладные есть
Тогда следующий вопрос - а от этих закладных в тело стен случайно "усы" из арматуры не заходят? А что вы имеете ввиду под "плохо устроена привязка"? Стены шатаются или имеется выступ колонны за плоскость стены?

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
которые бегают внутри и бьются о стены дома.
Offtop: Ужас какой! Им же больно!
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 13:25
#14
daryabarbon

инженер пто
 
Регистрация: 10.10.2012
Бровары
Сообщений: 30
Отправить сообщение для daryabarbon с помощью Skype™


Усы заходят, но этого не достаточно . Технадзор думает, что в углу образуется трещина, и стена разрушится...
daryabarbon вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 13:27
1 | #15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от daryabarbon Посмотреть сообщение
Усы заходят, но этого не достаточно . Технадзор думает, что в углу образуется трещина, и стена разрушится...
А разве технадзор не должен просто обеспечивать выполнение требований проекта? Неужели в проекте эти стены действительно несущие? Нахрена там колонна тогда?
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 14:00
#16
daryabarbon

инженер пто
 
Регистрация: 10.10.2012
Бровары
Сообщений: 30
Отправить сообщение для daryabarbon с помощью Skype™


спасибо за подсказки, для меня ситуация прояснилась
daryabarbon вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 14:05
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Offtop: Ужас какой! Им же больно!
Если между колоннами в монолитном здании фигачить несущие кирпичные стены - это явно выглядит как сумасшествие. А там недалеко до мягких стен)
 
 
Непрочитано 12.09.2013, 17:10
1 | #18
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Если между колоннами в монолитном здании фигачить несущие кирпичные стены - это явно выглядит как сумасшествие. А там недалеко до мягких стен)
Вообшето такое используется очень часто в сейсмических районах, каркасно каменое здание.
Offtop: (с ума до сих пор никто не сошел)
Rizo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как привязать существующую железобетонную колону 400х400 к существующей кирпичной стене?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как усилить уже существующую нишу в несущей кирпичной стене? ivshilov Каменные и армокаменные конструкции 7 17.02.2012 14:41