| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как перекрыть огромный пролет?
РФ
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 47
|
||
Просмотров: 13852
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
РФ
Сообщений: 47
|
The_Mercy_Seat
Такой вариант предпочтителен для заказчика. Для нашего региона подобные схемы уникальны, хотелось бы почитать, посмотреть что-нибудь о проектировании большепролетных конструкций в условиях сейсмики, пока не нашел ничего конкретного. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
А в разрезе как выглядит здание??
Мы здание ГЭС перекрывали структурой МАРХИ сейсмика 8 баллов, пролет более 60 м.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
В учебниках, когда речь идет о большепролетных, как правило подразумеваются некие экзотические схемы - обычные становятся металлоемки. Но тут первое чем вам стоит руководствоваться - кто будет изготавливать и строить? У нас даже многие типовые вещи становятся экзотическими и неприемлимыми из-за плохой дуракоустойчивости. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
РФ
Сообщений: 47
|
DEM
Спасибо за наводку. Архитектуру в электронке не доделали пока, но там покрытие в разрезе по очертаниям простое: дуговое, покатое, по типу как над авиаангарами. The_Mercy_Seat Цитата:
Пока в основном вопросы возникают не в расчете, а в особенностях конструктивной схемы, если более точно, то о применяющихся системах. З.Ы. Кстати также слышал о применении ферм из клееной древесины в больших пролетах. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
![]() [ATTACH]1173012462.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
В случае арки тоже есть минус - наличие распора, надо делать быки. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Pelleng если вы работаете в проектной организации средней руки то вам ваша смелость может встать боком. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() Не всегда даже путем испытания (хотя, казалось бы - как на это любят упирать инженеры ![]() То что вы хороший специалист, умеете учиться и доверяете своим знаниям - это хорошо. А то, что легко беретесь за нестандарты вас не красит с лучшей стороны, т.к. вы попросту рискуете жизнью других людей. Цитата:
2) В отдел бпс ЦНИИПСК, как я уже говорил стекается огромное количество свежей информации, которая и позволяет им правильно судить - хорошо то или иное решение или не очень. Например они говорят: "этот типовой узел не стоит брать, из-за большой концентрации напряжений, т.к. сталь в последние два-три года часто идет с большим количеством серы, а отследить это практически невозможно" и т.д. Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
РФ
Сообщений: 47
|
Спасибо за разнообразие высказываний. В принципе мы тут тоже не совсем овощи
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
Pelleng