Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ с установкой комплекта высокочастотных защит, трансформаторов тока и трансформаторов напряжения 110 кВ ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ с установкой комплекта высокочастотных защит, трансформаторов тока и трансформаторов напряжения 110 кВ ?

Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ с установкой комплекта высокочастотных защит, трансформаторов тока и трансформаторов напряжения 110 кВ ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.09.2013, 11:11 #1
Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ с установкой комплекта высокочастотных защит, трансформаторов тока и трансформаторов напряжения 110 кВ ?
Дмитрий файлерт
 
Инженер-проектировщик
 
Новосибирск
Регистрация: 04.07.2013
Сообщений: 5

Здравствуйте уважаемые коллеги.
На сегодняшний день столкнулся с реконструкцией подстанции. Площадку под установку оборудования использую существующую, но заказчик не предоставил данные по геологическим изысканиям. Какие есть соображения по решению данного вопроса, есть ли нормативная документация разрешающая реконструкцию сущ. подстанции без геологии?
Просмотров: 2593
 
Непрочитано 30.09.2013, 12:32
#2
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Нету такой документации.
Исходя из этого у вас 3 варианта:
1. сделать изыскания самим;
2. убедить заказчика сделать изыскания
3. забить на изыскания и посчитать все для самого хренового варианта. Обычно результаты получаются такими, что заказчик делает изыскания.

Можете еще в архивах старые изыскания посмотреть.
Гобар вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ с установкой комплекта высокочастотных защит, трансформаторов тока и трансформаторов напряжения 110 кВ ?