Как отремонтировать железобетонные колонны
Регистрация: 14.01.2012
Сообщений: 51
|
||
Просмотров: 2112
|
|
||||
инженер Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312
|
Опалубку сильно выперло?
Всё просто, стесать до проекта и всё. Если армирование было выполнено по проекту, т.е. с хомутами, то никуда ничего не выперло. Это если выперло по середине, а выпска стоят в проектном положении. Фото бы глянуть... Последний раз редактировалось sys81, 03.10.2013 в 11:34. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,778
|
классика жанра, опалубка из фанеры, захомутали слабо - вот и вышли греческие колонны. Выпуски видны же, оценить смещение каркаса. У нас на одном из объектов бетон спилили и все.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2012
Сообщений: 51
|
Добрый день, спасибо за советы, вскрыли выпершее - арматурный каркас тоже выперло, его каким то образом нужно вернуть в исходное положение. Необходимо стесать участок за арматурой и вогнуть её туда обратно? или может наварить какие-то манжеты?
|
|||
![]() |
|
||||
Как вы ее туда вернете? в середине бетон срежите, наверху арматура будет все равно зажата. надо как сказал lurkin заказывать проект обследования. важно знать какая нагрузка на колонну будет. может придется стальную обойму делать, это как расчеты покажут.
__________________
......... |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разрезные и неразрезные стальные колонны пространственного каркаса в SCAD | dosik | SCAD | 15 | 15.09.2011 10:42 |
Колонны из монорельса 45М | Brazda | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.07.2011 11:34 |
у кого есть "Серия 1.423-6 Железобетонные центрифугированные колонны кольцевого сечения для одноэтажных зданий без мостовых кранов" поделитесь,прошу | VanDen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.06.2011 18:22 |
АА 2011. space-ы игнорируют колонны, установленные выше отметки 0,000. техническая проблема. | s_get | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 06.06.2011 10:24 |