Выбор кабели для ПС и СОУЭ FRLS или FRHF
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Выбор кабели для ПС и СОУЭ FRLS или FRHF

Выбор кабели для ПС и СОУЭ FRLS или FRHF

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.10.2013, 11:32 #1
Выбор кабели для ПС и СОУЭ FRLS или FRHF
znatok
 
Регистрация: 12.04.2009
Сообщений: 92

Срочно нужно узнать!

Есть объект, учебно-жилой, типа общежития в 5 этажей, 3 крыла.
Вопрос: какой кабель Вы заложили бы и с каким сечением?
Второй вопрос: Если Вам сказали, что бюджет заказчика ограничен, то как бы вышли из ситуации?

Согласно нормам нужно использовать FRHF, но меня упрашивают, заложить FRLS, та как в многоэтажных домах прокладываем на оповещением FRLS, на пожарку нг-LS (как в чужом проекте).
Просмотров: 5887
 
Непрочитано 04.10.2013, 04:39
#2
Andi55

инженер-электрик
 
Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
<phrase 1=


Так по ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
для пожарки либо FRHF, либо FRLS.

Но не попадаете ли вы с учебно-жилым зданием для простых сетей на нг(A)-LSLTx или нг(A)-HFLTx
и для пожарки:
нг(А)-FRLSLTx
нг(A)-FRHFLTx
__________________
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2013, 09:12
#3
znatok


 
Регистрация: 12.04.2009
Сообщений: 92


С другого форума получил такой ответ:


Цитата:
Сообщение от Dizel 2012

Значит нужен проект в соответствии с действующими нормативными документами. А это 123-ФЗ, СП6.13130.2013, СП5.13130.2009
Сейчас с нормативкой ситуация сложная и непонятная. FRHFLS согласно ГОСТ53315-2009 требуется в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа.
Данная таблица 2 не включена в добровольно-принудительный перечень обязательного документа при проектировании по 123-ФЗ.
Учебно-жилое общежитие больше попадает
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах.
Однако уровень изоляции FRLS выше, чем предлагаемая для этого случая нг(A)-HF и т.д.
Кроме того с таким уровнем изоляции кабель рекомендуется для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Т.е для систем пожарной автоматики
Так что вроде FRLS хватает
Так, что я с ним согласен, тем более кабели типа LTx, в городе Воронеж ещё не продают, а FRHF - можно найти.
znatok вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2013, 21:16
#4
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


http://www.ruscable.ru/interactive/f...sg-170011.html

Не все кабели из ГОСТ возможно заложить... некоторые не существуют в природе
kifa вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2013, 14:29
#5
Леонид Ильич

проектировщик СС
 
Регистрация: 13.02.2008
Москва
Сообщений: 230


сечение считать надо так навскидку не всегда можно сказать. у вас СОУЭ только по тревоге работать будет или ещё с фоновой трансляцией? закладывайте 2,5. даже если сопротивление зоны не большое всё равно качество звука лучше будет.
__________________
да пребудет с вами формула уверенности!
Леонид Ильич вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2013, 17:52
#6
Andi55

инженер-электрик
 
Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Леонид Ильич Посмотреть сообщение
сечение считать надо так навскидку не всегда можно сказать. у вас СОУЭ только по тревоге работать будет или ещё с фоновой трансляцией? закладывайте 2,5. даже если сопротивление зоны не большое всё равно качество звука лучше будет.
А если у него стовольтовое оповещение, качество звука при 2.5 мм2 лучше будет? Не рекомендую спешить с рекомендациями...
__________________
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 12:19
#7
Леонид Ильич

проектировщик СС
 
Регистрация: 13.02.2008
Москва
Сообщений: 230


Цитата:
Сообщение от Andi55 Посмотреть сообщение
А если у него стовольтовое оповещение, качество звука при 2.5 мм2 лучше будет? Не рекомендую спешить с рекомендациями...
СОУЭ только 100В. конечно лучше, а что вас смущает?
__________________
да пребудет с вами формула уверенности!
Леонид Ильич вне форума  
Ответ