Выбор кабели для ПС и СОУЭ FRLS или FRHF
Регистрация: 12.04.2009
Сообщений: 92
|
||
Просмотров: 5887
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
![]() |
Так по ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
для пожарки либо FRHF, либо FRLS. Но не попадаете ли вы с учебно-жилым зданием для простых сетей на нг(A)-LSLTx или нг(A)-HFLTx и для пожарки: нг(А)-FRLSLTx нг(A)-FRHFLTx
__________________
В MEP моя буква - Е |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2009
Сообщений: 92
|
С другого форума получил такой ответ:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
http://www.ruscable.ru/interactive/f...sg-170011.html
Не все кабели из ГОСТ возможно заложить... некоторые не существуют в природе |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик СС Регистрация: 13.02.2008
Москва
Сообщений: 230
|
сечение считать надо так навскидку не всегда можно сказать. у вас СОУЭ только по тревоге работать будет или ещё с фоновой трансляцией? закладывайте 2,5. даже если сопротивление зоны не большое всё равно качество звука лучше будет.
__________________
да пребудет с вами формула уверенности! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
![]() |
А если у него стовольтовое оповещение, качество звука при 2.5 мм2 лучше будет? Не рекомендую спешить с рекомендациями...
__________________
В MEP моя буква - Е |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик СС Регистрация: 13.02.2008
Москва
Сообщений: 230
|
СОУЭ только 100В. конечно лучше, а что вас смущает?