|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как задать одностороннюю связь?
Инжинегр
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
||
Просмотров: 11908
|
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
http://rflira.ru/i/special_elements.pdf
Вам одноузловые подойдут (есть минус, но могу и ошибаться, элементы разорвавшись, свой статус больше не меняют) |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
КЭ 261 с моделированием нелинейных загружений.
Только анкерный болт работает только на сжатие и имеет преднатяг, если первое можно смоделировать так же КЭ 261, то второе уже не получится только с этим КЭ. У Вас как узел работает? |
|||
![]() |
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
База жесткая в плоскости ребер. Шарнирная из плоскости. По 1 болту между ребрами с каждой стороны (на картинке там видно белый квадрат - это отверстие под болт)
У меня бетон воспринимает сжимающие усилия, а анкер включается только если в нём возникают вырывающие усилия (например очень большой момент). Ну и естественно на срез тоже анкера работают, но я это учитывать не буду. Получается что нужно смоделировать чтобы на сжатие включалась одна связь (вся подошва), а на растяжение другая связь (болт). |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
1.во все узлы опорной плиты, кроме узлов, примыкающих к отверстию, задаете КЭ 263. Осевая жесткость = EF/h, где E-модуль деформации подливки, F-грузовая площадь на 1 КЭ 263 (в этом смысле нужно стремиться, чтобы сетка опорной плиты была регулярной или разница в площади элементов была не существенна => получите необходимое количество жесткостей - угловые, половинчатые, целые), h-толщина подливки. В учебниках берется абсолютно жесткое основание, поэтому нужно определиться или решать 2 задачи: определяем напряжения в подливке или усилие в анкере. Для первой задачи жесткость подливки должна быть реальной, для второй задачи - бесконечной. Коэффициент трения задаете по существу работы узла. Работа элемента на сжатие.
2.создаете в центре отверстия узел, на него собираете "паука". В центральный узел задаете КЭ 261, осевая жесткость EF/l, где E-модуль упругости стали анкера, F-сечение нетто, l-длина свободной части анкера (от верха фундамента до низа первой гайки). 3.задаете нелинейные загружения шагов на 10. Только неучет преднатяга может поставить под сомнение расчет, как и другие нюансы, например, недостаточная жесткость опорной плиты, неправильное приложение нагрузок к узлу. |
|||
![]() |
|
||||
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286
|
Цитата:
![]() может кто разсудит
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
|||
![]() |
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
Суть моего заблуждения: я почему-то считал что контактные элементы(односторонняя связь, одноразовая (то есть контакт разорвался (появилось растяжение) , и дальше независимо от направления нагрузки, элемент односторонней связи будет отключен (не помню почему считал именно так)).
Задача для проверки: две консольные балки соединённые в равноудалённых для каждой из балок от опоры узлах узлах элементами односторонней связи. Нагружается следующим образом: 1) нагрузка на конец верхней консоли 10 кН 2) Нагрузка на коней нижней консоли 100кН 3) Нагрузка на конец верхней консоли 150 кН |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
данный кэ итерационный. если всего один шаг нагрузки то одноразовый. если больше. то он естественно приспосабливается сызнова к изменившимся обстоятельствам.
есть и "шаговые" кэ . например стержни и оболочки . требуют разбивку нагрузки на подшаги они невоскрешаемые. Последний раз редактировалось mikel, 25.10.2013 в 11:07. |
|||
![]() |
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
Всем спасибо за ответы. Смоделировал всё с помощью КЭ261. Схема создавалась для анализа напряжений в базе. Все просчитал, однако результат что-то не сходится с расчетом в Лира КМ и Скад Комета. Ни там, ни там в точности такую базу задать нельзя, но можно задать примерно похожую (например в Лира КМ отличие будет заключаться только в том, что вместо трубы 160х160 используется 2 швеллера 16П составленные коробкой). Так вот в Лире КМ и в Комете при такой базе плита (именно плита а не колонна) из -t22С345 будет на пределе. А в Лире в плите получается максимум 130 МПа. Т. к. результаты не сходятся надо будет еще считануть вручную (раньше просто лень было).
Гляньте кому интересно, может я где накосячил? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
а как нагрузки прикладывали? Вот, когда узел считали в конструирующей системе, брали усилия по обрезу фундамента. А какие усилия прикладывали и к чему в задаче? Тут ведь и знак Q будет иметь значение и эксцентриситет их приложения (высота в данном случае).
|
|||
![]() |
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
Нагрузки брал с обреза фундамента. Прикладывал на высоте 0,5 м. Получается что в общем-то не в том месте. Но если учитывать что при данной расчетной схеме (вертикальный стержень защемленный внизу с приложенной сверху N и М) эпюра силы N и эпюра момента М будет прямая во всех сечениях и с высотой не меняется, то к подошве придет как раз то что нужно. Поперечную силу на обрезе фундамента не учитывал, на расчет опорной плиты (именно она меня и интересует) она не влияет.
Посчитал вручную. Требуется впритык -t22 C345. Результат полностью совпадает с Лира КМ и Комета. И совершенно не совпадает с КЭ ![]() [IMG]http://**********.us/a/img823/1513/mot9.jpg[/IMG] Последний раз редактировалось 741520, 25.10.2013 в 19:15. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
741520, у Вас в задаче заданы N=900 kН, М=4.3 kНм. Какой смысл в разные загружения задавать? С болтами, по-моему, напутали, я не говорил 4 КЭ задавать, нужно было паук сделать и один болт на отверстие. Как посчитана жесткость с учетом задания в 4 точки?
Далее цифры с округлением: Напряжение в пластине по выложенной задаче 17700 kПа. В профиле 374000 kПа. По условию выложенному в предыдущем посте 18900 kПа. В профиле 392000 kПа. Идем дальше, я же говорил, определитесь, хотите как по учебнику - задайте абсолютно жесткое основание: По условию выложенному в предыдущем посте, увеличении жесткости основания в ~1000 раз, замене на паук и один болт (по заданной жесткости): в пластине 12100 kПа. В профиле 392000 kПа. По пластине довольно близкое напряжение. Его можно уменьшить, но тогда нужно увеличивать жесткость пластины или узла (траверсы, ребра). Еще пока не понятно, почему в обоих болтах возникает мизерное растяжение, но пока возиться нет желания, честно. Ну и строго говоря, формула по которой Вы вручную определяли толщину, здесь ни к месту. В данном расчете, исходя из полученных напряжений проверяется пригодность принятой толщины. Последний раз редактировалось ander, 26.10.2013 в 15:00. |
|||
![]() |
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
Ander, спасибо что глянули схему.
Там второе загружение с N=975 кН и M=2.8 кНм. Смысла задавать в разные загружения не было, просто так захотелось ![]() С болтами задавал грубо, 1КЭ - примерно 0,5х0,5 см стали. Да это не суть важно, там отрыва нет, а болты у меня чисто на отрыв работают. Я вижу у вас совсем маленькие усилия в пластине получились. У меня побольше - 129 000 кПа (129 МПа). http://**********.us/photo/my-images/404/wf7c.jpg/ http://**********.us/photo/my-images/689/1ozz.jpg/ Получается что пластина -t22 используется примерно на 43% (если С345). А при ручном счете - на все 100%! (даже чуть больше - требуется толщина 22,1 мм) Вот и непонятно почему такая разница ![]() А сколько у вас при ручном счете получилось? Вы говорите что у вас почти сошлось. И по какой формуле тогда правильно проверять пластину? (эту формулу я с Горева взял) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Связь AutoCAD с таблицами Excel. | Yur.OK_SPb | AutoCAD | 49 | 03.10.2023 14:59 |
Как задать связь конечной жесткости? | metalirk | ANSYS | 9 | 23.03.2012 11:12 |
Как правильно задать связь? | Kosyak | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 30.10.2010 01:03 |
Viewport и как задать масштаб для начинающих | N.G. | AutoCAD | 17 | 01.04.2010 13:24 |