Непрочитано 16.03.2007, 09:52 #1
Подбор профлиста
МихаилС
 
проектирование КМ.КД.КЖ
 
Питер
Регистрация: 18.11.2004
Сообщений: 57

День добрый! После поездки на строющийся объект возник вопрос:в проекте на кровлю заложен профлист Н57-750-0.8 при пролёте 3 м и расчётной нагрузке 3.211 кПа. Строители смонтировали на части кровли Н57-750-0.7 не согласовав с проектировщиками(это обнаружилось при проверке накладных во время авторского надзора). По расчёту(3-х пролётная схема) Н57-750-0.7 проходит с небольшим запасом, но по опыту он жидковат(особенно при монтаже - легко мнётся волна). Строители, естественно настаивают на замене проектных решений. Лист менять сомнительно. Может у кого-то есть мнения на этот счёт?
Просмотров: 9510
 
Непрочитано 16.03.2007, 09:55
#2
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
<phrase 1=


Если в пролете все устраивает, проверь смятие на опоре (см. Пособие к СНиП "Стальные конструкции")
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2007, 10:00
#3
МихаилС

проектирование КМ.КД.КЖ
 
Регистрация: 18.11.2004
Питер
Сообщений: 57


to lee: не могу пока найти в "(см. Пособие к СНиП "Стальные конструкции")". Може подскажите более точно, если не трудно?
МихаилС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2007, 10:11
#4
МихаилС

проектирование КМ.КД.КЖ
 
Регистрация: 18.11.2004
Питер
Сообщений: 57


Спаисбо, уже нашёл(п.25....)
МихаилС вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2007, 10:26 Re: Подбор профлиста
#5
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от МихаилС
День добрый! После поездки на строющийся объект возник вопрос:в проекте на кровлю заложен профлист Н57-750-0.8 при пролёте 3 м и расчётной нагрузке 3.211 кПа. Строители смонтировали на части кровли Н57-750-0.7 не согласовав с проектировщиками(это обнаружилось при проверке накладных во время авторского надзора). По расчёту(3-х пролётная схема) Н57-750-0.7 проходит с небольшим запасом, но по опыту он жидковат(особенно при монтаже - легко мнётся волна). Строители, естественно настаивают на замене проектных решений. Лист менять сомнительно. Может у кого-то есть мнения на этот счёт?
У меня было такое. Прежде чем согласовывать, возьми сертификат соответствия. А ещё лучше - сам проверь геометрию гофры и толщину металла. Может оказаться, что лист не ГОСТовский.
В любом случае пусть строители представят расчеты, которыми руководствовались. А нет - так нет согласования.

И что это за лист такой 9 м. Обычно в городе либо 12, либо 6.
Валера И вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2007, 10:38
#6
МихаилС

проектирование КМ.КД.КЖ
 
Регистрация: 18.11.2004
Питер
Сообщений: 57


to Валера И: "И что это за лист такой 9 м. Обычно в городе либо 12, либо 6." - при расчёте учитывалась трёхпролётная расчётная схема . Профлист везётся на стройку-12.2 и 12.8 м
МихаилС вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2007, 12:41 Re: Подбор профлиста
#7
pipa


 
Регистрация: 12.01.2005
Сообщений: 109


Цитата:
Сообщение от МихаилС
Строители, естественно настаивают на замене проектных решений. Лист менять сомнительно. Может у кого-то есть мнения на этот счёт?
если вы согласуете строителям замену, то будете неправы с политической точки зрения, ибо строители найдут в ваших действиях лишнее подтверждение бытующего в их среде мнения (небезосновательного), что все проектировщики - перестраховщики, а конструкции у них с дикими запасами и в дальнейшем без вашего ведома не то что профлист с 75 на 57 заменят, а и арматуру с d16 на d14 или двутавр с 30Ш1 на 30Б1
pipa вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2007, 12:48 Re: Подбор профлиста
#8
G.A.W.

работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
 
Регистрация: 24.01.2007
г.Владимир
Сообщений: 348
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от pipa
если вы согласуете строителям замену, то будете неправы с политической точки зрения, ибо строители найдут в ваших действиях лишнее подтверждение бытующего в их среде мнения (небезосновательного), что все проектировщики - перестраховщики, а конструкции у них с дикими запасами и в дальнейшем без вашего ведома не то что профлист с 75 на 57 заменят, а и арматуру с d16 на d14 или двутавр с 30Ш1 на 30Б1
Да, да, да!!! Именно так и будет! Сказано Н57-750-0.8, значит Н57-750-0.8. А про запас так можно сказать: ЗАПАС В Ж@@@ НЕ Е@@@! Строители положили листы и свалили, а если все это дело опнется, то ваша подпись Согласовано..........никуда не свалит!
G.A.W. вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2007, 13:13 Re: Подбор профлиста
#9
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от МихаилС
в проекте на кровлю заложен профлист Н57-750-0.8 при пролёте 3 м и расчётной нагрузке 3.211 кПа. Строители смонтировали на части кровли Н57-750-0.7 не согласовав с проектировщиками(это обнаружилось при проверке накладных во время авторского надзора). По расчёту(3-х пролётная схема) Н57-750-0.7 проходит с небольшим запасом, но по опыту он жидковат(особенно при монтаже - легко мнётся волна). Строители, естественно настаивают на замене проектных решений. Лист менять сомнительно. Может у кого-то есть мнения на этот счёт?
По расчету для такой схемы, с таким шагом при такой нагрузке лист Н57-750-0.7 не проходит! Предельная нагрузка 309 кг/м2. Для листа Н57-750-0.8 при тойже схеме предельная нагрузка 426 кг/м2.
[sm2003]
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2009, 12:19
#10
biz

Проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2009
Москва
Сообщений: 28
<phrase 1=


А подскажите пожалуйста как подбирать профлист? или дайте ссылку на литературу.
__________________
Молодой специалист ищет хорошую работу по специальности.:read:
biz вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2009, 12:33
#11
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Пособие к СНиП II-23-81 п.25 "Профилированный настил"
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2009, 13:46
#12
biz

Проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2009
Москва
Сообщений: 28
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Пособие к СНиП II-23-81 п.25 "Профилированный настил"
Спасибо!
__________________
Молодой специалист ищет хорошую работу по специальности.:read:
biz вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2009, 14:13
#13
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


А вот табличка из Горева В.В. - это чтобы не считать.

Как раз случай МихаилС
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Горев1.jpg
Просмотров: 1863
Размер:	100.1 Кб
ID:	19688  

Последний раз редактировалось Андрей Т., 30.04.2009 в 14:19.
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2009, 14:27
#14
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


толщины 0,8 и 0,9 очень редко встречаются, по крайней мере в Украине, это нужно учитывать.
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2009, 15:25
#15
expert

обследование экспертиза проектирование
 
Регистрация: 15.11.2007
Россия
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для expert с помощью AIM Отправить сообщение для expert с помощью MSN Отправить сообщение для expert с помощью Yahoo Отправить сообщение для expert с помощью Skype™


Можно усилить опорную зону профлиста, подложив между опорой и листом вкладыш из такого же профлиста длиной до метра; в этом случае зачастую удается избежать смятия листа на опоре. Это решение, естественно, нужно подтвердить расчетом.
expert вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2009, 15:30
#16
City-point

ломаю больше, чем строю
 
Регистрация: 28.02.2007
Чебоксары
Сообщений: 31


По профилированным настилам есть отличное пособие: http://dwg.ru/dnl/1350
рассмотрены все вопросы, которые могут возникнуть по данной теме, также приведена таблица максимальных нагрузок на профилированный лист (в приложении)
City-point вне форума  