Нагрузка на перекрытие дома 1957 г посторойки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Нагрузка на перекрытие дома 1957 г посторойки

Нагрузка на перекрытие дома 1957 г посторойки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.11.2013, 14:02 #1
Нагрузка на перекрытие дома 1957 г посторойки
Bad_Block
 
Регистрация: 05.11.2013
Сообщений: 3

Подскажите советом.
Есть дом Сталинский с Ж/Б перекрытиями, сейчас выполняется ремонт точнее встал по причине непонятно что делать в общем суть:
Сделали стяжку в комнате 23,5 м.кв. стяжка получилась высотой 10-11 см керамзит с пескобетоном (5 см) и сверху ещё 5 см пескобетона, общая нагрузка получилась около 210 кг/м2 меня очень мягко говоря смущает такая цифра.
Изначально на полу пирог был такой перекрытие, чёрная пыль все говорят что это шлак (3-5 см), далее асфальт 4-7 см, и далее битум и паркет.
Серию дома сказать не могу т.к. нигде не определяется и в тех паспорте на квартиру данные не указаны плюс ко всему дом 11 этажный из всего в Москве пара штук (http://maps.yandex.ru/-/CVbSMDjl - адрес дома)
Плюс ко всему стяжка выполнена не качественно т.к. её надо ещё выравнивать около 2 см наливного пола.
Т.е. в общей сложности получится около 240-250 кг/м2
Напрашивается вопрос стану ли я близком другом соседям снизу, или данная нагрузка допустима?
Подскажите как говорится кто чем может, основной вопрос оставлять или снимать такую стяжку?

Изображения
Тип файла: jpg Балка.JPG (83.7 Кб, 715 просмотров)
Тип файла: jpg Потолок внутрь .JPG.jpg (73.9 Кб, 687 просмотров)
Тип файла: jpg угол левый.JPG (79.5 Кб, 674 просмотров)
Тип файла: jpg Угол правый.JPG (77.9 Кб, 664 просмотров)

Просмотров: 7449
 
Непрочитано 05.11.2013, 21:32
#2
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Вопрос ни о чем. Это на сайт экстрасенсов, или на тнт
oleg_81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 09:03
#3
Bad_Block


 
Регистрация: 05.11.2013
Сообщений: 3


Возможно кому-то доводилось иметь дело с домами такой серии, плюс ещё момент, при более детальном осмотре заметил что плиты перекрытия размером "на комнату" около 3,2-3,3 метра и опираются они на балки шириной 10 см т.е. получается по 5 см с каждой стороны, это нормальная ситуация?
Bad_Block вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2013, 09:17
#4
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Bad_Block Посмотреть сообщение
"на комнату" около 3,2-3,3 метра
Имеется ввиду 3,2х3,3 или пролетом 3,2-3,3, тогда почему "на комнату"? Да и вроде швы читаются четко. При Сталине крупнопанельных плит (3,2х3,3) в жилье вроде не пихали. А стены с обоих сторон несущие? При пролете 3 метра думаю не сильно страшно. Плиты перфоратором не сверлили - толщина, сплошные или пустотные?
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 21:39
#5
Bad_Block


 
Регистрация: 05.11.2013
Сообщений: 3


В комнате от стены до стены ширина 3,2 метра, ширина плит 1 метр т.е. получается каждая плита 3,3*1,0, плиты сверлил на 6 см в пустоты не попадал.
Если смотреть в сторону окон то справа идёт несущая балка а слева кирпичная стена подозреваю что тоже несущая (за кирпичной стеной лестничная клетка), толщину не знаю но думаю примерно 17 см может больше. Сам дом очень похож на серию СМ-3, СМ-6 но этажей 11.
Bad_Block вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Нагрузка на перекрытие дома 1957 г посторойки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие MichaelBY Железобетонные конструкции 27 18.12.2014 14:27
Нагрузка на перекрытие многоярусной автостоянки cyberkolbasa Конструкции зданий и сооружений 20 07.10.2008 13:42
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
Экв. нагрузка на перекрытие от перегородок isa Конструкции зданий и сооружений 4 30.09.2006 14:30
Нагрузка на перекрытие от кирпичных перегородок Каменные и армокаменные конструкции 4 23.10.2004 20:40