| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Высота набега волны на промежуточную опору моста.
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 3137
|
|
||||
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 14
|
Спасибо! Я тут вроде уже сам разобрался, кому может и пригодится. В общем полную высоту волны нашел по книге Ротенбурга "Примеры проектирования мостовых переходов" 1969г., и "Мостовые переходы" 1977г. В этой же книге есть определение высоты набега на откосы. А что касается промежуточной опоры. В пособии к СНиП "Мосты и трубы"(ПМП) есть уже данные по набегу ветровой волны, она должна приниматься 0,75 от расчетной+0,25м. Вроде ваши числа похожи на числа из ПМП)))Спасибо!
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно вычислить ветровую нагрузку вдоль моста? | МишаИнженер | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 30.07.2012 10:32 |
Высота волны в акватории порта | ivan5000 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 18.02.2008 21:37 |