Утепление сквозной жб балки
motor-serg
 
учусь на ГИПа
 
С-Петербург
Регистрация: 21.12.2006
Сообщений: 1,721

Коллеги вопрос такой: Каркасное здание, крайний ряд колонн на улице, балки сечением 500*500 проходят из "минуса" в "плюс". Навесной фасад. Если плитой понятно- термовкладыши. Как минимизировать промерзание?

Изображения
Тип файла: jpg балки и балкон.jpg (167.0 Кб, 340 просмотров)

Просмотров: 3281
 
Непрочитано 28.11.2013, 22:43
#2
AKTOL

Квалификация: Инженер Специальность: ПГС
 
Регистрация: 05.09.2011
Москва
Сообщений: 96
Отправить сообщение для AKTOL с помощью Skype™


Позвоните в http://www.schoeck.ru/
AKTOL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2013, 00:21
#3
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


проще решений нет ?
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2013, 00:32
#4
lego_go


 
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263


Здравствуйте motor-serg.

Если всё правильно понял, то колонны у Вас утеплены.
А что Вам мешает также произвести утепление балок и свести
утеплитель с утеплителем "тёплого" контура.

Или есть какие-то причины которые не позволяют этого сделать ?
lego_go вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2013, 00:44
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


подшивать плиту/балки снизу, утеплять колонны.
другого варианта (для балок), мне кажется, нет.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2013, 11:04
#6
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


lego_go, swell{d}, если честно в загоне был, и не подумал-да самый оптимальный вариант, потому как культура производства отдыхает -применить schoeck бесполезно-запорют
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2013, 16:42
1 | #7
AKTOL

Квалификация: Инженер Специальность: ПГС
 
Регистрация: 05.09.2011
Москва
Сообщений: 96
Отправить сообщение для AKTOL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
lego_go, swell{d}, если честно в загоне был, и не подумал-да самый оптимальный вариант
думаю если я тепловой контур правильно выявил с вашего рисунка, то возникнет проблема утепления плиты и снизу и сверху и с торца, дабы она (плита) и балки единое целое (может я не прав), следовательно нужно "окутывать все". Да, вы утеплили колонны, "утеплили" термовкладышами плиту, утеплили низ плиты и балки, а верх то плиты "голый" он на холоде. Если так то овчинка выделки не стоит. "Окутка" всей части (плиты + балки) - долго, дорого. Выйдет тож на тож, что и применение Шока типа S. Если конечно такой производят под балку 500х500. Вообщем из-за таких полуметровых, хорошо (наверное) армированных мостов холода все промерзнет.


Если бы у Вас тепловой контур был вот таким (выходил на край плиты), то подшивка снузу дала бы должный эффект.



А так как у Вас (если я не ошибаюсь) тепловой контур вне этого балкона, то подшивка снузу (как на рисунке) ничего не даст, холод себе дорогу сверху организует.


Про культуру производства. Она бывает разной и на данном этапе проектирования, такое понятие как "культура производства" я бы не учитывал.

Последний раз редактировалось AKTOL, 29.11.2013 в 16:50.
AKTOL вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Утепление сквозной жб балки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите с узлом опирания ж\б плит покрытия на ж\б балки покрытия в торце здания andrew922 Железобетонные конструкции 1 03.08.2011 11:51
Работа ЖБ балки Lisi4kin Железобетонные конструкции 22 02.08.2007 20:28
Расчет жб балки? Gsp Железобетонные конструкции 12 10.07.2007 15:26
Армирование жб балки beam21 Железобетонные конструкции 14 28.03.2007 12:28