моделирование шарнирного операния плиты перекрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > моделирование шарнирного операния плиты перекрытия

моделирование шарнирного операния плиты перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.03.2007, 20:17 #1
моделирование шарнирного операния плиты перекрытия
gvs
 
Саратов
Регистрация: 04.09.2005
Сообщений: 158

Пытаюсь за моделировать шарнирное операние плиты перекрытия, но получаю моменты на опорах. Мож я че не тек делаю ???
связи в узлах: по x,y,z и y,z
[ATTACH]1174839250.JPG[/ATTACH]
Просмотров: 3867
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2007, 20:20
#2
gvs


 
Регистрация: 04.09.2005
Саратов
Сообщений: 158


для сравнения моделирую балку с таками же опорами

прикладываю файл модели
[ATTACH]1174839633.rar[/ATTACH]
gvs вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2007, 23:04
#3
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Все у Вас правильно сделано.

Повидимому, все дело в интерполяции изополей у грани плиты.
При сгущении сетки опорный момент стремится к норме.
Хотя величина погрешности интерполяции настораживает.
[ATTACH]1174849403.jpg[/ATTACH]
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2007, 23:05
#4
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


дополнение
[ATTACH]1174849544.jpg[/ATTACH]
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2007, 01:21
#5
Михаил_М


 
Регистрация: 05.10.2006
Хабаровск
Сообщений: 81


Все нормуль.
Просто все усилия считаются в ЦТ элементов, а Лира не экстраполирует усилия на край. А т.к. в центре крайнего элемента не 0, то и на краю не 0. Верить можно в Лире только мозаикам.
Михаил_М вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2007, 07:50
#6
a-alex

конструктор
 
Регистрация: 05.03.2007
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от Михаил_М
Все нормуль.
Просто все усилия считаются в ЦТ элементов
Есть такое у Лиры и Скада. Можно попробовать Stark. Он точно нуль покажет
a-alex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2007, 12:37
#7
gvs


 
Регистрация: 04.09.2005
Саратов
Сообщений: 158


Спасибо что пояснили
Стало быть это все он виноват - МКЭ :wink: :wink: :wink:
gvs вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > моделирование шарнирного операния плиты перекрытия