Стержень 3D - Армирование в SCADе
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стержень 3D - Армирование в SCADе

Стержень 3D - Армирование в SCADе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.03.2007, 11:32 #1
Стержень 3D - Армирование в SCADе
Andy_BV
 
кж км
 
Kazahstan
Регистрация: 22.08.2006
Сообщений: 18

При расчете на армирование SCAD практически всегда зависает.
В исходных данных по армированию, колонны и балоки принамаются как стержни 3D (расчетная схема пространственная).
Если стержни принять как 2D то расчет проходит, но результаты армирования сами понимаете не подойдут, район сейсмичный.
SCAD 7.31 r5
В чем может быть проблема?
Просмотров: 2683
 
Непрочитано 27.03.2007, 13:43 Re: Стержень 3D - Армирование в SCADе
#2
valerij_konstr

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.02.2007
Киев
Сообщений: 85
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Andy_BV
При расчете на армирование SCAD практически всегда зависает.
У меня было такое. Подождал и не завершал задачу. Через некоторое время он раздупляеться
valerij_konstr вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2007, 15:19 Re: Стержень 3D - Армирование в SCADе
#3
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Ты,в диспетчер задач зайди и посмотри,проц фурычит,или действительно беда и нужно ставить 11.1,чтоб еще и трещины учитывать до кучи
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2007, 19:28
#4
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


OlegM
Цитата:
... нужно ставить 11.1,чтоб еще и трещины учитывать до кучи
Если судить по Вашему однозначному совету, то что СКАД 11.1 (мартовская) армирует без глюков? Проверяли?
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2007, 23:09
#5
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


EUDGEN
А, что значит без глюков?
Сейсмику, я не считал.
Результаты с Арбатом сходятся.
Трещиностойкость 3D- прилично завышает арматуру, но как же без нее.
:?
__________________
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2007, 09:01
#6
Andy_BV

кж км
 
Регистрация: 22.08.2006
Kazahstan
Сообщений: 18


Пришлось перейти на скад 7.31r3 - хоть у него и нет 53 документа но стержни 3D просчитал.
В версии 11.1 не работает документирование.
Andy_BV вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2007, 22:35
#7
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Раз уж тема появилась, хочу спросить:
Кто сравнивал результаты расчета по SCADу и по СНиПу.
Где больше и соответственно надежней, и Верите ли Вы результатам?.
З.Ы. Слышал обычно, типа непонятно как он армирует.


__________________
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума  