Скажите, пожалуйста, чем нужно руководствоваться
при проектировании розеток в интерьере?
Просмотров: 3138
 
Непрочитано 28.03.2007, 12:22
#2
Butenko

Транспортное машиностроение
 
Регистрация: 29.04.2006
г. Днепропетровск
Сообщений: 173
<phrase 1=


Я ркуоводствуюсь разумом. Ну и ПУЭ (правила устройства электроустановок), конечно.

В нашей отрасли очень много специфики, по-этому наверно Вам в СНИПы какие-то посмотреть надо, но без ПУЭ никуда :!:
__________________
Учиться, учиться ...
Butenko вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2007, 12:30
#3
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


От пола 20см, а так по технологии (ну где стиралка 1, а где комьютер 3)
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2007, 13:14
#4
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


что это 20 см от пола. сам нагибайся туда утюг втыкать и вытыкать. 0,8м от пола
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2007, 14:29
#5
Zouss


 
Регистрация: 14.03.2006
Сообщений: 863


кому как, а я прошу электриков-проектировщиков 1,3 от пола, чтобы было над столом
поправочка - мои интерьеры (в некотором роде производство) ковров не подразумевают
Zouss вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2007, 14:38
#6
andy46


 
Регистрация: 17.08.2006
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от fenix
что это 20 см от пола. сам нагибайся туда утюг втыкать и вытыкать. 0,8м от пола
ага, а компьютер тоже на 80 см. от пола будешь втыкать? или ночник?
особенно удобно когда висит ковер на стене и в центре ковра выпуклость - а там оказывается тройник, чтоб на пол комнаты развести розеток, бред!

ЗЫЖ делал ремонт дома, заменил проводку и розетки, оставил то что по "нормам" на 80см, только сделал ее двойную в рамке (для пылесоса и т.п. непостоянных приборов) + еще развел на 15 см. от пола для постоянного подключения
andy46 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2007, 17:45
#7
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Вы посмотрите СП 31-110-2003, там все есть. В жилых, если я помню правильно через 4 м. по периметру. выстока в принципе не регламентируется
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2007, 19:04 Re: Розетки
#8
Rost

Инженер-Архитектор
 
Регистрация: 20.03.2005
Сообщений: 776


Цитата:
Сообщение от Ermolaeva T.
Скажите, пожалуйста, чем нужно руководствоваться
при проектировании розеток в интерьере?
Желанием заказчика!
Не понятно в чем там может быть проблема??? Высота от пола какая удобно, количество сколько надо. В дизайне про это вааще нефиг думать, главное предусмотреть так как нужно по дезингу и по желанию клиента. А инженеры потом по ентому заданию все подберут и проведут.
Rost вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2007, 09:11
#9
Гвоздь

архитектор
 
Регистрация: 29.11.2006
местный
Сообщений: 39


ПРАВИЛА
УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

ПУЭ

Издание седьмое

...
6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:

1. В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м.

2. В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из негорючих материалов.

3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м.

6.6.31. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей - на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура.

...
Гвоздь вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2007, 09:56
#10
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от Гвоздь
ПУЭ
Издание седьмое
...
6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
...
Вот наконец :roll:
только в производстве эт должен электрик по заданию технолога задавать.
я уже замучался электриков носом в ПУЭ тыкать :evil:
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2007, 10:36
#11
Гвоздь

архитектор
 
Регистрация: 29.11.2006
местный
Сообщений: 39


еще оттуда же:
...
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.

В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.

Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

7.1.49. В зданиях при трехпроводной сети (см. п. 7.1.36) должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее 10 А с защитным контактом.

Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитий, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.), должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.

7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.

7.1.51. Выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте до 1 м, допускается устанавливать их под потолком с управлением при помощи шнура.

В помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.) выключатели следует устанавливать на высоте 1,8 м от пола.

7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается.

В помещениях умывальников и зонах 1 и 2 (ГОСТ Р 50571.11-96) ванных и душевых помещений допускается установка выключателей, приводимых в действие шнуром.

7.1.53. Отключающие аппараты сети освещения чердаков, имеющих элементы строительных конструкций (кровлю, фермы, стропила, балки и т.п.) из горючих материалов, должны быть установлены вне чердака.

7.1.54. Выключатели светильников рабочего, безопасности и эвакуационного освещения помещений, предназначенных для пребывания большого количества людей (например, торговых помещений магазинов, столовых, вестибюлей гостиниц и т.п.), должны быть доступны только для обслуживающего персонала.
...
Гвоздь вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2007, 11:11
#12
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


Цитата:
Сообщение от andy46
Цитата:
Сообщение от fenix
что это 20 см от пола. сам нагибайся туда утюг втыкать и вытыкать. 0,8м от пола
ага, а компьютер тоже на 80 см. от пола будешь втыкать? или ночник?
особенно удобно когда висит ковер на стене и в центре ковра выпуклость - а там оказывается тройник, чтоб на пол комнаты развести розеток, бред!

ЗЫЖ делал ремонт дома, заменил проводку и розетки, оставил то что по "нормам" на 80см, только сделал ее двойную в рамке (для пылесоса и т.п. непостоянных приборов) + еще развел на 15 см. от пола для постоянного подключения
Ну ковры на стенки вешать это дурной тон господа!
Азиаты мы конечно но не до такой же степени!
NIPIOLEG вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2007, 13:11
#13
Butenko

Транспортное машиностроение
 
Регистрация: 29.04.2006
г. Днепропетровск
Сообщений: 173
<phrase 1=


- мне легче куда поставлю - там и будет. Заказчег и Дезигнер только попросить могут.