Гусев Георгий
 
Инженер
 
Подольский р-н, п.Поливаново
Регистрация: 24.01.2006
Сообщений: 28

Уважаемые господа проектировщики и строители.
На основе какого СНиПа производится испытание системы противопожарного водопровода? Например, испытание системы хозяйственно-питьевого водопровода производится на основе СНиП 3.05.01-85, в результате составляется Акт манометрического испытания на герметичность. Насколько мне известно, для системы противопожарного водопровода необходимо, дополнительно составлять что-то вроде Акта испытание на расход самого высоко и удаленного от пожарного узла крана. На основе чего и в какой форме?
Просмотров: 4474
 
Непрочитано 28.03.2007, 17:28 *
#2
OlegH

проектировщик
 
Регистрация: 20.09.2005
Сообщений: 178
<phrase 1=


Этот акт будет составляться совместно с представителями пожарно-технической лаборатории на водоотдачу вашего пожарного водопровода.
OlegH вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2007, 09:46
#3
Гусев Георгий

Инженер
 
Регистрация: 24.01.2006
Подольский р-н, п.Поливаново
Сообщений: 28
<phrase 1=


>OlegH
Цитата:
Этот акт будет составляться совместно с представителями пожарно-технической лаборатории на водоотдачу вашего пожарного водопровода.
Хотелось бы по подробней, не скромничайте.
__________________
Заранее спасибо!
Гусев Георгий вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2007, 10:18
#4
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
<phrase 1=


Посмотри НПБ.
По методам испытаний систем водяного пожаротушения перечень достаточно большой.
lee вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2007, 13:05
#5
MariBel

проектировщик
 
Регистрация: 26.03.2007
г. Екатеринбург
Сообщений: 9
<phrase 1=


Конкретно про методы испытаний сказано в НПБ 59-97, 61-97, 62-97, 63-97, 68-98, 72-98, 80-99, 83-99, 84-2000, 87-2000; ГОСТ Р 50800-95, 51043-2002, 51052-2002.
ГОСТ3845-75*,8693-80*
MariBel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2007, 16:53
#6
Гусев Георгий

Инженер
 
Регистрация: 24.01.2006
Подольский р-н, п.Поливаново
Сообщений: 28
<phrase 1=


>Автор Сообщение
MariBel
Цитата:
Конкретно про методы испытаний сказано в НПБ 59-97, 61-97, 62-97, 63-97, 68-98, 72-98, 80-99, 83-99, 84-2000, 87-2000; ГОСТ Р 50800-95, 51043-2002, 51052-2002.
ГОСТ3845-75*,8693-80*
Вот за это СПСБО!
Гусев Георгий вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 11:05 противопожарный водопровод
#7
ПОЖЭксперт

эксперт
 
Регистрация: 08.02.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 13


МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА" разработанная ФГУ ВНИИПО МЧС России в 2005 году - я нашла эту методику на яндексе.
ПОЖЭксперт вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 18:21
#8
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ПОЖЭксперт Посмотреть сообщение
я нашла эту методику на яндексе.
Браво! Бис! ПОЖЭксперт черпает свои знвния в Интернете! Кто-нить после этого может доверять такой?
Offtop: Я жду трамвая, я не такая!
 
 
Непрочитано 01.03.2011, 11:37 Doka
#9
ПОЖЭксперт

эксперт
 
Регистрация: 08.02.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 13


Знаете ,как нис странно, но и пожэксперты тоже люди и иногда соображают. А вообще-то не путайте пожинспектора с пожэкспертом, это так на всякий случай для больно умных док.
ПОЖЭксперт вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2011, 16:08
#10
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ПОЖЭксперт Посмотреть сообщение
А вообще-то не путайте пожинспектора с пожэкспертом
Я правильно понял, что ПОЖэксперты ни во что не ставят ПОЖинспекторов? Это как ПГСники против архов?
 
 
Непрочитано 01.03.2011, 16:18 ППВ
#11
ПОЖЭксперт

эксперт
 
Регистрация: 08.02.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 13


Объясняю для непонятливых. Пожинспектор- это сотрудник пожарной охраны сейчас при МЧС, человек в погонах, проверяющий существующие здания, сооружения, строения. А Пожэксперт- это человек штатский, проверяющий проектную документацию на соответствие действующим нормам и правилам. Так как многие пожэксперты выходцы из пожинспекторов, то любовь у нас взаимная.