Для слива масла при аварии трансформатора предусматривается специальный железобетонный бак. Возникло два вопроса:
1. Какую изоляцию следует применить изнутри для защиты ж.б. стенок бака от воздействия масла.
2. Как сделать наиболее эффективно наружную гидроизоляцию для защиты ж.б.стенок от воды.
Просмотров: 3626
 
Непрочитано 06.01.2014, 02:34
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


1. На случай аварийного стока масла заказывали пропитку. Какую точно могу сказать только числа 13-го.
2. Нужно смотреть конкретные условия по площадке/помещению/технологии. Без этого - лечение по фотографии.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2014, 07:50
#3
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
На случай аварийного стока масла
Откуда не помню: "...для слива масла при аварии трансформатора предусматривается углубление заполненное гравием". По дну целесообразно уложить пленку. Вопросы 1 и 2 отпадают автоматически.
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2014, 10:55
#4
ruda4750


 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 1


Под трансформатором находится маслоприемник с гравием 40-70 мм. от которого по трубе масло с водой. в случае аварии, поступает в маслосборник. Вопросы 1 2 актуальны.
ruda4750 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2014, 12:31
#5
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
1. На случай аварийного стока масла заказывали пропитку. Какую точно могу сказать только числа 13-го.
Если использовать пропитку, то возникает еще один вопрос - из чего делать разуклонку к приямку? Если из цементно-песчаного раствора, то в силу понятных причин эффекта не достигнем.
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2014, 13:09
#6
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Извиняюсь, что ввел в заблуждение. Пропитку заказывали для фундаментов под станки - покрывали видимую часть фундаментов.
Была недавно трансформаторная с расположением трансформатора на перекрытии. Там действительно был небольшой лоток с разуклонкой и сток масла предусматривался по трубе к маслосборнику. Но я перекрытие по этому объекту не делал.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2014, 14:17
#7
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Yuzer, Разуклонка и приямок находятся непосредственно в маслосборнике.
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2014, 15:50
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
1. Какую изоляцию следует применить изнутри для защиты ж.б. стенок бака от воздействия масла.
Никакую. Событие чрезвычайно редкое. Единичный разлив масла приямок всяко переживет.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2014, 15:54
#9
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Никакую. Событие чрезвычайно редкое. Единичный разлив масла приямок всяко переживет.
Все от технологов зависит - они согласовывают.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2014, 16:57
#10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Все от технологов зависит - они согласовывают.
точнее - от электриков. В одной конторе в компании с электричкой наклепал много ТПшек. Она вообще говорила, что на ее памяти в Нске ни одной аварии трасформаторов с разливом масла не случилось.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2014, 17:09
#11
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
точнее - от электриков. В одной конторе в компании с электричкой наклепал много ТПшек. Она вообще говорила, что на ее памяти в Нске ни одной аварии трасформаторов с разливом масла не случилось.
Offtop: Ну у каждого свои бзики, если честно. Нам по разному мозг запиливают.
Yuzer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Изоляция для маслосборника



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Изоляция стыков с помощью компонентов ППУ vvshnick Отопление 1 09.08.2013 09:56
Изоляция твердых отходов на полигоне Studentka24 Технологические решения (ТХ) 12 14.10.2011 06:10
Слои-2 (изоляция изоляция слоя) Mr_Nick AutoCAD 7 23.12.2010 16:17