| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Незадымляемость переходов через наружную воздушную зону
розмысл
Иркутск
Регистрация: 12.06.2005
Сообщений: 1,973
|
||
Просмотров: 8869
|
|
||||
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Требования к объемно-планировочным решениям приведены.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Вот тут об этом флудили с иллюстрациями:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=91187#91187 |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Всем спасибо. Более подробно, есть в СП 31-107-2004
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектируем Регистрация: 03.04.2008
Sever Kavkaza
Сообщений: 122
|
Доброго дня уважаемые КОЛЛЕГИ! Не хочу создавать новую тему, т.к. вопрос у меня по теме. Какую точку считать вершиной внутреннего угла на прилагаемом плане. И что можно написать на требование эксперта "Расстояние по горизонтали от дверных проемов до вершины внутреннего угла в воздушной зоне незадымл. лестничных клеток выполнить не менее 4м (п4.4.9 СП 1.13130-2009)"
|
|||
![]() |
|
||||
Проектируем Регистрация: 03.04.2008
Sever Kavkaza
Сообщений: 122
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Проектируем Регистрация: 03.04.2008
Sever Kavkaza
Сообщений: 122
|
Да я сам ничего не понял... эксперт написал замечание к этим двум блок секциям: "Расстояние по горизонтали от дверных проемов до вершины внутреннего угла в воздушной зоне незадымл. лестничных клеток выполнить не менее 4м (п4.4.9 СП 1.13130-2009)" и теперь я ломаю голову чё ему ответить, т.к. ему во всём "видятся внутренние углы".... исправлять все разделы не хочется, тем более такие решения по другим объектам у нас уже проходили экспертизу и вроде ни чё.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
Рин , я в таких случаях действую так: ежели сам в чертеже нарушений не вижу, а эксперт хочет "непонятно чего", отвечаю тупо, вроде
"Согласно п.4.4.9 СП 1.13130, Расстояние по горизонтали от дверных проемов до вершины внутреннего угла в воздушной зоне незадымл. лестничных клеток выполнено не менее 4м" ![]() Ну, и можно еще на чертеже размер поставить - так, как САМ это понимаешь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 316
|
Цитата:
Вот у меня воздушная зона: ![]() Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |