| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Категорийность объекта электроснабжения 0,4кВ
инженер
Биробиджан
Регистрация: 30.06.2009
Сообщений: 30
|
||
Просмотров: 6553
|
|
||||
экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68
|
Падает опора и никакой категории нет, хотябы и десять цепей по этой опоре шло.
Основные и резервные линии по разным трассам должны проходить (лень по нормативам лазить, но это и в ПУЭ должно быть, может быть).
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 195
|
только на ВЛ 35кВ и выше (норм не помню, но 0,4кВ 2 цепи на одной опоре это точно не 2-я категория так как как уже сказано
Цитата:
наверно топикстартер ВЛИ с ВЛ перепутал, а на ВЛИ легко можно и 4 и цепи повесить |
|||
![]() |
|
||||
экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68
|
Есть типовые серии опор для 8 проводов 0,4 кВ.
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Может быть и есть типовые серии опор для 8 проводов, но реально вы их где то видели
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531
|
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
http://tipovoy-proekt.ru/vli04.html
Сылка на типовые альбомы. Арх.№ ЛЭП98.10 Я, так-то, по сути, с вами согласен) Так как и ПУЭ на это, вроде, и намекает: 1.2.19. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. Навряд-ли дежурный электрик или даже целая оперативная бригада востановят стойку, за четко регламентированное время - сутки. Однако, ПУЭ все же допускает этот вариант. Читаем этот пункт дальше: Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату. От такие дела) Последний раз редактировалось Palomnic, 20.01.2014 в 01:59. |
|||
![]() |
|
||||
экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68
|
Цитата:
Припоминаю, что и двухцепку по 0,4 кВ видел и работал. Но это было давно - я уже даже не помню в каком месте она "росла". Возможно, та перекрёстная опора и была на двухцепке. ----- добавлено через ~16 мин. ----- А какие нужны. Вот тут - деревянные, например. Сразу все, всё равно не могу. Их около 900 Мб. У меня интернета не хватит. Сожалею, но форум не принимает этих файлов. "Вес" у них большой слишком.
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента | DEM | Обрушения, аварии, инциденты | 1140 | 31.01.2025 16:06 |
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД | Tyhig | Прочее. Архитектура и строительство | 45 | 10.12.2015 11:09 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Правила и практика ведения журнала Общих работ | sys81 | Технология и организация строительства | 32 | 03.10.2014 15:59 |
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.09.2013 12:03 |