Откуда конденсат снизу на мембране Никофол HP? Теплая мансарда.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.01.2014, 19:32 #1
Откуда конденсат снизу на мембране Никофол HP? Теплая мансарда.
Rem032
 
Малоэтажное строительство
 
Брянск
Регистрация: 15.01.2014
Сообщений: 9

Доброго времени суток.
Помогите решить проблему с конденсатом. Ситуация следующая.
Новое строительство. Район - Москва. Коттедж с мансардой.
Кровельный пирог снизу - вверх(из помещения - на улицу):
1) пароизоляция Такобар С (нахлест и сопряжения с вертикальными поверхностями проклеены двухсторонним скотчем кровельным);
2) утеплитель Роквул Лайт Баттс - 300 мм.;
3) воздушный зазор 50 мм. (стропила в вертикальном сечении - 350 мм.);
4) мембрана Никофол HP;
5) по стропилам (вдоль) дистанционная рейка высотой 50 мм.;
6) обрешетка 50 мм.;
7) керамическая черепица ABC немецкая. В каждой черепичке изготовителем предусмотрены прорези для вентиляции.
После монтажа стропильной системы была прибита пароизоляция снизу, сделан черновой потолок из теса с шагом 500 для удержания утеплителя. После уложен утеплитель минераловатный Роквул Лайт Баттс 3 слоя по 100 мм. с разбежкой швов. До верха стропил остался зазор переменного сечения макс. 50 мм. Потом устелена супердиффузионная мембрана Никофол HP. Стыки не проклеивали, на коньке разрыв не делали. В карнизной части она выведена на второй (маленький) капельник, а он, соответственно, - на улицу. Далее прибита дистанционная рейка 50*75 (лежа) и смонтирована шаговая обрешетка 50*75 (тоже лежа). Ну и сама черепица. Под коньком смонтирован аэроэлемент.
Монтаж закончен в сентябре. Отопление запустили в октябре. В декабре производились мокрые процессы (стяжка). Для стяжки использовалась смесь с высокой водоудерживающей способностью, т.е. не было много пара. В конце декабря выяснилось, что имеет место быть вода в виде капель на нижней поверхности мембраны по всей плоскости кровли.
Откуда берется вода?
Узлы прилагаю.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План кровли.PNG
Просмотров: 375
Размер:	92.0 Кб
ID:	120428  

Вложения
Тип файла: pdf Сопряжение утеплителей на карнизном свесе.pdf (42.6 Кб, 410 просмотров)
Тип файла: pdf Сопряжение утеплителей на фронтонном свесе 1.pdf (60.7 Кб, 183 просмотров)


Последний раз редактировалось Rem032, 15.01.2014 в 19:37.
Просмотров: 15713
 
Непрочитано 16.01.2014, 12:43
#2
Undewar


 
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 15


1. Никофол НР - мембрана одностороннего применения, т.е. укладывать её можно только определенной стороной вниз.
2. "Дышащие" мембраны в отличие от всех других видов пленок укладывают непосредственно на теплоизоляционный материал.
Undewar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 14:43
#3
Rem032

Малоэтажное строительство
 
Регистрация: 15.01.2014
Брянск
Сообщений: 9


Да, у Никофола НР есть надпись "This side up". Тут сложно ошибиться.
Если можно,то источник хотелось бы увидеть про обязательную укладку без зазора.
Rem032 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 14:59
#4
Андрей Сергеевич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 129


Если новостройка еще не введена в эксплуатацию, то я сталкивался с подобной проблемой. Прошлой зимой на одном из наших объектов произошла похожая ситуация. Проблему решило нормальное отопление когда объект ввлеи в эксплуатацию.
Андрей Сергеевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 15:18
#5
Rem032

Малоэтажное строительство
 
Регистрация: 15.01.2014
Брянск
Сообщений: 9


В здании сейчас поддерживается постоянная температура не ниже 20 градусов без резких перепадов. В данный момент заканчивается производство работ по устройству стяжки пола - помещения вентилируются через окна с одновременной отсечкой холодного воздуха тепловыми пушками (электрическими).
Rem032 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 15:20
#6
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


Влага поступает с улицы. Изнутри она могла. ВЫ же положили пароизоляцию.
http://mizol.ua/articles/post/65-Rek...enok-i-membran
Цитата:
. Подкровельная мембрана ЕВРОБАРЬЕР™ закрепляется непосредственно на теплоизоляцию, плоскости стропил, лаг или иных строительных элементов кровли. В случае монтажа мембраны прямо на теплоизоляцию ЕВРОБАРЬЕР™ соприкасается с ней своей нижней светлой стороной.
2. Мембрану ЕВРОБАРЬЕР™ необходимо применять горизонтально, от окантовки к коньку с горизонтальным и вертикальным нахлестом не менее 10 см в зависимости от уклона крыши.
Приминение суперфиффузионной мембраны делается для экономии. Она заменяем ветробарьер по утеплителю и гидробарьер под кровельным материалом. Поэтому нет необходимости делать два воздушных зазора(Один для "проветривания" утеплителя, другой для"проветривания" гидроизоляции). В вашем случае со временем будет выветриваться утеплитель. Поэтому обязательно надо его закрывать. Поэтому применется либо утеплитель+ветробарьер + зазор+гидробарьер+зазор+кровля либо(более современный вариант) утеплитель+СДМ+зазор+Кровля.
yorik_1984 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 15:33
#7
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


напрягает следущее: капли на мембране в декабре (если у Вас там минус), то вода должна замерзнуть.
может быть влажность в помещениях очень большая? и пароизоляционная мембрана "не справляется" с таким давлением?
как определили что там капли по всей поверхности?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 15:53
#8
Undewar


 
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 15


Отвечаю: параметр ОБЯЗАТЕЛЬНО при устройстве мембраны по утеплителю в литературе не встречал, в моем ответе это слово тоже отсутствует.
Еще вариант: недостаточная высота вентиляционного зазора между утеплителем и мембраной, пары воздуха не успевают выветриваться и, охлаждаясь, конденсируют на нижней поверхности мембраны. Это же может произойти и из-за разницы площадей приточных и вытяжных отверстий вентиляции этого пространства.
Undewar вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 16:05
#9
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Rem032, а снег лежит на кровле?
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 16:10
#10
Rem032

Малоэтажное строительство
 
Регистрация: 15.01.2014
Брянск
Сообщений: 9


yorik_1984
Цитата:
Подкровельная мембрана ЕВРОБАРЬЕР™ закрепляется непосредственно на теплоизоляцию, плоскости стропил, лаг или иных строительных элементов кровли. В случае монтажа мембраны прямо на теплоизоляцию ЕВРОБАРЬЕР™ соприкасается с ней своей нижней светлой стороной.
Из данной формулировки следует, что СДМ можно, но не обязательно монтировать непосредственно на утеплитель. Как и у всех остальных производителей мембран.
Вопрос о выдувании утеплителя не стоит перед нами. При условии, что будет выдувать 10 мм. в год, достаточно будет через десять лет вскрыть кровлю, добавить утеплителя, а заодно и возобновить антипиреновое и антисептическое покрытия.

Дмитрий063
Определили вскрытием паро- и теплоизоляции изнутри локально в разных частях крыши. В одной секции между двух стропил сделали разрезы в разных участках - близко к карнизу, около конька и в середине ската. Длина ската - 9 м.
Капли были во время оттепелей. Сейчас на улице минус 10 и на пленке - лед.
Не понимаю почему, когда температура на улице была выше нуля, вода не испарялась через мембрану со скоростью 1500 г*м2/сут., как заявлено у производителя.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Undewar Посмотреть сообщение
Это же может произойти и из-за разницы площадей приточных и вытяжных отверстий вентиляции этого пространства.
Согласен. Тем более, что на коньке мы не делали разрыв СДМ.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Снег лежит три дня как. Изменений нет. Тонкий слой льда. Хотя, куда ему деваться сейчас?
Rem032 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 16:52
#11
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Мое мнение, что причина кроется в
Цитата:
Сообщение от Rem032 Посмотреть сообщение
Отопление запустили в октябре. В декабре производились мокрые процессы (стяжка).
Пароизоляция не справилась с влагой или:
- некачественно проклеены стыки;
- есть отверстия;
- не той стороной смонтирована пленка.

Влага ушла в утеплитель, прошла его и осела на мембране.
Если на улице будет мороз - она замерзнет, но самое плохое - когда будет оттепель, она начнет свое движение в обратном порядке.

P.S. Строили ТРЦ, тоже в декабре. Опять же: стяжка, штукатурка. В начале весны - с потолка пошел дождь. Сняли верхний профнастил - а на нем 2см льда.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 17:22
#12
Rem032

Малоэтажное строительство
 
Регистрация: 15.01.2014
Брянск
Сообщений: 9


Для наглядности добавляю фото.
Еще забыл уточнить, что пароизоляция уложена с обратным нахлестом, т.е. нижние полотнища поверх расположенных выше, чтобы пар, поднимаясь, не мог попасть под нее.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Пароизоляция не справилась с влагой или:
- некачественно проклеены стыки;
- есть отверстия;
- не той стороной смонтирована пленка.
Отверстий нет вообще.
Если исключать брак производителя, то пленки смонтированы правильно.
По стыкам допускаю возможное проникание влаги, но в таких количествах?

----- добавлено через ~51 мин. -----
Ещё один вопрос, на который не нашёл однозначного ответа.
Если в качестве гидроизоляции используется супердиффузионная мембрана с зазором до утеплителя, тогда можно (и/или нужно) или нет делать разрыв на коньке?
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0214.jpg (896.0 Кб, 830 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0038.jpg (810.2 Кб, 812 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0032.jpg (977.4 Кб, 800 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0217.jpg (781.5 Кб, 829 просмотров)
Rem032 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 19:58
#13
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от Rem032 Посмотреть сообщение
утеплитель Роквул Лайт Баттс - 300 мм
скорее всего маловато утеплителя, вот и конденсат собирается

Цитата:
Сообщение от Rem032 Посмотреть сообщение
обрешетка 50 мм
маловато тоже будет по снеговой не пройдет, да и для жесткости набивают еще один слой досок под углом 45 градусов, посмотрите в книге И.М. Гринь
gofra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 20:24
#14
Rem032

Малоэтажное строительство
 
Регистрация: 15.01.2014
Брянск
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
скорее всего маловато утеплителя, вот и конденсат собирается
Если мне не изменяет склероз, то для Москвы, вроде, достаточно 200 мм. утеплителя.

Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
маловато тоже будет по снеговой не пройдет
Обрешётку рассчитывал конструктор. По его словам сечение проходит с максимальным шагом стропил до 1000 мм.
Книгу посмотрю, спасибо.
__________________
Строим быстро, качественно, недорого. Одновременно только два варианта.
Rem032 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 08:16
#15
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Капец... Сечение стропил 100х350, утеплителя 300. Нда уж... (брус клееный ?)
наверное причина как раз в необходимости

Цитата:
Сообщение от Rem032 Посмотреть сообщение
делать разрыв на коньк
хотя по логике - эта мембрана должны была весь пар пропустить в проветриваемое пространство.
Может конечно и чушь, но может ли такой вариант быть:
производители мембраны дают какую то паропроницаемость при температуре паров скажем +5С, из условия того что в помещении +20, пар сквозь утеплитель все равно какой то проходит, и имеет температуру примерно +5С. в Вашем случае очень много утеплителя, и температура паров очень близка к 0, и он конденсируется на чем то холодном, в вашем случае - мембрана. и соответственно не может уже проникнуть сквозь нее. Может быть полный бред, но... другого не понимаю.
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2014, 10:29
#16
Rem032

Малоэтажное строительство
 
Регистрация: 15.01.2014
Брянск
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
брус клееный ?
Да, брус клееный сечением 125*350.
По поводу условий паропроницаемости мембраны хотелось бы подробнее. если у кого есть данные.
Ещё вопрос.
Какие ограничения есть по максимальной длине ската без дополнительных вытяжных отверстий? И как быть с притоком воздуха в нижней части ендовы в случае с мембраной?
__________________
Строим быстро, качественно, недорого. Одновременно только два варианта.
Rem032 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 18:48
#17
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,107
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


В процессе монтажа дожди не поливали утеплитель, случаем?
ltnchik1405 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2014, 17:27
#18
Rem032

Малоэтажное строительство
 
Регистрация: 15.01.2014
Брянск
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
В процессе монтажа дожди не поливали утеплитель, случаем?
Утеплитель, конечно, нет. Мембрану поливал пока не приехала черепица, но ни одной протечки и намокания утеплителя даже в местах примыкания к стоякам не было.
__________________
Строим быстро, качественно, недорого. Одновременно только два варианта.
Rem032 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 17:48
#19
Пронеков Дмитрий


 
Регистрация: 26.03.2010
Сообщений: 21


Конденсат уйдет не бойтесь. проблема в том что даже самая лучшая пароизоляция пропускает влагу т.е. имеет определенное значение сопротивления парпроницаемости. начав вести мокрые работы вся влага пошла наверх. необходима дополнительная вентиляция помещений при обильных мокрых работах. Черепица у Вас действительно неплохая и имеет разрез в замке для доп вентиляции, но не значительно по сравнению с вентзазором над пленкой.
Я не знаю параметров и качества этой пленки но скорее всего она для однослойной вентиляции, т.е. если бы утеплитель был прижат снизу к ней плотно влага сконденсировалась бы в меньшей степени.

придет весна все просохнет но утеплитель подпорчен слегка если в теперешние морозы он мокрый был.

Пароизоляция должна изнутри помещения вся проклеена между собой и приклеена ко всем конструкциям которые ее рассекают (стены, колонны, балки).
Пронеков Дмитрий вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2014, 19:35
#20
Rem032

Малоэтажное строительство
 
Регистрация: 15.01.2014
Брянск
Сообщений: 9


Спасибо, Дмитрий, за мнение.
Вопрос в том, что - конденсат уйдет сам или ему помочь путём каких-либо манипуляций? И как избежать его повторного появления уже во время эксплуатации здания (отделка планируется хорошая).
Цитата:
Сообщение от Пронеков Дмитрий Посмотреть сообщение
утеплитель подпорчен слегка
Мокрый местами верхний слой толщиной около 10 мм.

Цитата:
Сообщение от Пронеков Дмитрий Посмотреть сообщение
Пароизоляция должна изнутри помещения вся проклеена между собой и приклеена ко всем конструкциям которые ее рассекают (стены, колонны, балки).
Всё проклеено.

Цитата:
Сообщение от Пронеков Дмитрий Посмотреть сообщение
скорее всего она для однослойной вентиляции
Кто бы точно подсказал?
__________________
Строим быстро, качественно, недорого. Одновременно только два варианта.
Rem032 вне форума  