КЭ 276 - "Жесткостные характеристики неверны"
Регистрация: 11.01.2012
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 1913
|
|
||||
Регистрация: 11.01.2012
Сообщений: 17
|
В окне задания жесткостных характеристик для КЭ 271-276 можно изменить модуль Юнга, коэффициент Пуассона, объемный вес, сцепление, предельное напряжение при одноосном растяжении и угол внутреннего трения грунта. Все эти параметры я задал. Прочность грунта на сжатие не задается.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
в 9.6 этой позиции не было. но задать придется. ну как минимум равным природному на вашей глубине, раз оно существует, а у вас ничего другого нет. видимо сделали для физической возможности ограничения по сжатию. если зададите меньше , то остановится на каком либо подшаге не дойдя до конца. (в таблице нелинейных разбил на 10 подшагов ( лира-2013сапр), так как ваша таблица не прочиталась)