Уважаемые коллегиЛамаю голову над проектированием капителей. Ситуация следующая. Монолитное здание,каркасное.Колонны 400х400мм с шагом 6х6м.Плита сверху толщиной 180мм. Необходимо добавить капитель по верху колонны чтобы увеличить колонну на 50мм по периметру. Думаю сделать ее толщиной 200мм. А армировать сеткой диаметром 6мм с ячейкой 50мм. По расчету получается что поперечная арматура здесь не нужна, даже если вылет капители не 50 а 100мм. Считал ее в арбате как консольную балку длиной 50мм толщиной 200мм и нагрузкой сосредоточенной 9тонн. Нужна ли поперечная?Не могу найти узлов армирования капителей.Просто 2 сетки сверху одетые на арматуру колонн?
Просмотров: 2068
 
Непрочитано 24.01.2014, 21:10
#2
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Необходимо, кроме гориз. сеток, установить вертикальные хомуты, чтобы сдержать растягивающие напряжения между плитой и боковой поверхностью капители. Таким образом, вертикальная арматура должна идти по всему периметру капители (и надежно анкериться => замкнутые хомуты на всю высоту сечения плиты с капителью).
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 24.01.2014 в 22:11.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 21:27
#3
cosoFF

Дирекция проектов
 
Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146


выложите чертеж плиты,очень уж интересно глянуть
cosoFF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 23:19
#4
Naredven


 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78


Зачем обязательно соединять армирование капители и плиты?Ведь если нет капители то поперечной арматуры связывающей колонну и плиту ведь нет,кроме стержней колонны. И тут тоже самое...возьмем к примеру заместо колонны 400х400 и кипители 50мм колонну 500х500...тогда ведь замкнутых хомутов никаких не будет?Или я в чем то не прав?
Капитель же служит лишь для того чтобы экономно(не увеличивая колонну) увеличить площадь опирания плиты и она должна быть самостоятельной от плиты , но единое целое с колонной.
Мне кажется правильно считать плиту и как плиту опертую на площадь капители, так же как и плиту с сумарной толщиной плиты и капители на колонну.

Последний раз редактировалось Naredven, 24.01.2014 в 23:25.
Naredven вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 23:26
#5
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Очень странный вопрос. Если не понимаешь как армировать перевернутую капитель, делай ее снизу. Банкетки я считаю опасным решением, так как люди начинают непонимать как она работает.
Vlad_2013 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 23:29
#6
Naredven


 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Очень странный вопрос. Если не понимаешь как армировать перевернутую капитель, делай ее снизу. Банкетки я считаю опасным решением, так как люди начинают непонимать как она работает.
Банкетка это когда капитель сверху выпирает над плитой?Я имел в виду капитель снизу под плитой.
Naredven вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 23:34
#7
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Если капитель под плитой - то армирование, если и есть, исключительно конструктивное. Лично я такие капители не армирую.
Offtop: В #2 указания для случая капители над плитой. Не совсем верно понял изначальный вопрос.
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 24.01.2014 в 23:40.
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 23:37
#8
Naredven


 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78


тоесть две сетки и все?
А как выглядит капитель сверху?Может есть примеры как это выглядит?
Naredven вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2014, 02:03
#9
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Я думал речь идет о банкетке, ну да ладно. Это капитель когда сверху. Забудь про нее )) Да и по поводу расчета я не понял, какая консольная балка длиной 50 мм?
Раньше не задумывался, а для чего нужна нижняя арматура, которую обычно у края капители отгибают вверх почти до верха сечения, если нет поперечной арматуры, бетон несет поперечку с запасом, и перекрытие не конструировалось на прогрессирующее, сжатая не нужна? Получается что только для того, если усадку сдерживать после снятия опалубки.

Последний раз редактировалось Vlad_2013, 25.01.2014 в 02:11.
Vlad_2013 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Капитель длиной 100мм и менее



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Балки пролетного строения длиной 11,9 м, высотой 1,23м, изготавливаемые в опалубке балок длиной 24 м по типовому проекту инв. № 384/46 Союздорпроект Anton_6 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.12.2012 01:30